这个住宅有26层,市政管网压力30米,要分成三个区,低区1-6层,中区具体分到第几层是怎么确定的?需要过程……谢谢谢谢
这个住宅有26层,市政管网压力30米,要分成三个区,低区1-6层,中区具体分到第几层是怎么确定的?需要过程……谢谢谢谢
12楼
貌似很忙 发表于 2013-4-12 08:21 卫生器具配水点处的静水压,按照计算水泵扬程那个公式倒推计算可得或查表3.1.14可得卫生器具最低工作压力对于这个解释我持怀疑态度,我这么理解:卫生器具没有出流,流速v=0,水头损失为0,于是静压=泵扬程H - 器具与泵的高差Z不知道有没有道理
回复
13楼
分析的很有道理,尤其是底层市政水压直供的时候,要核对一下直供的最高层的用水点的压力符合要求,不能光靠一层10米,二层14米,,,,4(N+1)的计算方式,如果这样的话,30>【4(N+1)】得出N=6.5,取市政直供到6层,如果层高是3米,那么6层的水压大概为30-3*5=15米水柱,在考虑水头损失以及卫生器具用水点的安装高度等,可能满足不了用水点的最低水压要求。如淋浴器混合阀要求5-10米最小服务水头,那么出水压力会<15-10-2(水头损失估算)=3米,这么小的压力,一定要求市政供水压力稳定而且不能发生在用水时出现压力波动,低于30米的情况。。。
回复
14楼
zypskld 发表于 2013-4-9 20:46 市政水压30米 看看你的层高什么的 估计6层为止直供可行 再核算下6层的水压有没有10米,有的话就可以了 …求问最底层压力不超过35m,这是静压还是动压呢?规范上说的是静压,但看别人都是按照动压算的?
回复
15楼
zzzaaq1 发表于 2013-10-28 10:01 对于这个解释我持怀疑态度,我这么理解:卫生器具没有出流,流速v=0,水头损失为0,于是静压=泵扬程H …我觉得静压计算是按照系统最高点与卫生器具之间的高差计算,但也不知道对不对?