2013年04月09日 10:24:23
来自于通风排烟
只看楼主

新规范6.3.9提到了,老规范也说了,对比一下,二者解释不太一样,新规范意思住宅也应该考虑事故通风,各位怎么做的

新规范6.3.9提到了,老规范也说了,对比一下,二者解释不太一样,新规范意思住宅也应该考虑事故通风,各位怎么做的
免费打赏
gdp2013
2013年04月10日 09:50:37
2楼
个人认为新规范把事故通风纳入机械通风的章节(6.3),是天大的错误。旧规范把事故通风单独列一节(5.4)才是科学合理的。
旧规范5.4.1条说,“可能突然散发。。。,应设置事故通风装置”,注意,是装置。装置可以是自然通风装置,也可以是机械通风装置。
新规范把事故通风纳入机械通风的章节(6.3),意味着事故通风必须是机械式的。且不分场合,只要“可能突然发散。。。的场所”,都要设置机械式的事故通风。按这个意思,即使在一个空旷场所,如果存在“可能突然发散。。。”,都应该设机械式的事故通风。这显然是不合理的。
有足够可开启外窗面积的住宅厨房,设机械事故通风毫无必要,但按新规范的要求,的确该设。但按旧规范,可以不设,因为可开启外窗,也是一种通风装置。
回复
wqwsn99
2013年04月10日 09:51:46
3楼
我们一般住宅不采用事故通风~
回复
maryalchen
2013年04月12日 18:00:32
4楼
你也可以参考全国民用建筑工程设计技术措施,暖通空调 动力
回复
liujie388
2015年10月08日 11:03:27
5楼
公共建筑厨房应考虑事故通风
回复
thq76417588
2015年10月09日 08:05:49
6楼
谢谢楼主分享
回复
qinabochenhong
2015年10月20日 09:59:19
7楼
谢谢楼主分享
回复
咚咚咚咚咚咚咚
2016年05月04日 08:45:40
8楼
gdp2013 发表于 2013-4-10 09:50 个人认为新规范把事故通风纳入机械通风的章节(6.3),是天大的错误。旧规范把事故通风单独列一节(5.4)才 …个人感觉,新规范之所以把事故通风归类到机械通风章节,是考虑修复了旧规范中关于通风换气量的描述漏洞:若采用自然通风装置如何保证足够的换气量?在没有模拟的情况下很难确定开窗的换气次数。另外,从实际操作角度出发,如果真的出现燃气泄漏情况,实际开窗数量也很难保证。
回复
crucifix2015
2016年05月04日 11:21:50
9楼
谢谢分享,又学一个
回复
tx
2016年05月19日 14:25:12
10楼
gdp2013 发表于 2013-4-10 09:50 个人认为新规范把事故通风纳入机械通风的章节(6.3),是天大的错误。旧规范把事故通风单独列一节(5.4)才 …有道理,很有道上。。。
回复
幻皓
2016年05月25日 11:31:53
11楼
住宅要是厨房机械事故通风,那才是个笑话吧。但是规范就这么规定,牛