原现浇楼板(5.0mX3.6m)因为使用功能改变,在其长跨方向分别凿出8和7个孔洞,孔洞内钢筋全部割除.一侧8个孔洞直径16mm~19mm,距离K梁180mm~820mm;另一侧7个孔洞平均直径120mm左右,距离J梁110mm左右。 请各位加固大侠给些该楼板的加固方案或者加固意见,谢谢.
原现浇楼板(5.0mX3.6m)因为使用功能改变,在其长跨方向分别凿出8和7个孔洞,孔洞内钢筋全部割除.一侧8个孔洞直径16mm~19mm,距离K梁180mm~820mm;另一侧7个孔洞平均直径120mm左右,距离J梁110mm左右。
请各位加固大侠给些该楼板的加固方案或者加固意见,谢谢.
12楼
可以采用洞侧粘钢加固的方法
回复
13楼
没问题 不用加固
回复
14楼
``我也 认为应该先堆载 没开裂 无所谓 ,开裂就要板底支护·加强·
回复
15楼
沿孔洞所在短跨方向板底贴碳纤维布加固,板面附加碳纤维布加固
回复
16楼
加固一下吧。
回复
17楼
a271325940 发表于 2013-4-12 22:02 双向板。目测板厚130MM,应该不用加固。钢筋都 砸掉了 还不用加固啊
回复
18楼
pansheng7777 发表于 2013-4-12 11:13 完全没有问题,不用加固!钢筋都 砸掉了 还不用加固啊
回复
19楼
hjp606 发表于 2013-4-13 16:40 没问题 不用加固钢筋都 砸掉了 还不用加固啊
回复
20楼
要看开了多大的洞,普通的200的基本可以忽略,不过要注意洞与洞之间距离
回复
21楼
是管道洞口吧?
回复