地下车库防火分区内有一超过50㎡的仓库,仓库有无必要独立做排烟?
john3218
john3218 Lv.7
2013年04月09日 15:51:08
来自于通风排烟
只看楼主

问题如上,仓库要不要做

问题如上,仓库要不要做
免费打赏
wqwsn99
2013年04月10日 09:40:56
2楼
仓库类别是什么?储存的东西是不是可燃物,是不是有人经常停留?要是肯定的答复,需要设置。我认为参考低规:9.1.3
回复
john3218
2013年04月10日 16:39:59
3楼
酒店地下室的仓库,建筑的也不懂,无法定义什么类别仓库
回复
yilongfengyue
2013年04月12日 13:10:50
4楼
那你就从车库排烟管中伸出条支管呗
回复
fine_2009
2013年04月12日 15:42:59
5楼
仓库能和车库能同一个防火分区吗?
如果不是同一个防火分区,通过车库排烟管接出则排烟系统水平穿防火分区,要看消防审查人员会不会和你计较。