地上三层框架,一层地下室,地上一层二层,平面凹凸不规则。考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用,位移比大于1.2,应该如何处理?当不考虑偶然偏心和双向地震作用时位移比不大于1.2。
地上三层框架,一层地下室,地上一层二层,平面凹凸不规则。考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用,位移比大于1.2,应该如何处理?当不考虑偶然偏心和双向地震作用时位移比不大于1.2。
2楼
不用管,不大于1.5就可以
回复
3楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-4-11 08:13 不用管,不大于1.5就可以谢谢,没大于1.5!
回复
4楼
lihongwei171 发表于 2013-4-11 08:43 谢谢,没大于1.5!嗯 ,看偶然偏心规定水平力作用下的
回复
5楼
好像就要考虑双向地震了吧
回复
6楼
多层不用考虑偶然偏心
回复
7楼
苗___ 发表于 2013-4-11 08:45 嗯 ,看偶然偏心规定水平力作用下的前辈您好,我的是六层厂房,偶然偏心规定水平力作用下的 位移比刚刚超过1.2 ,1.23是不是要考虑双向地震呢? (7度 第一组 ) 考虑过双向地震之后 是不是还要把调位移比调到小于1.2呢?
回复