一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
2楼
请大家指教啊!!!
回复
3楼
看你什么低压接地型式了!
一般TN-S系统,母线槽内都是4根铜排。
回复
4楼
zyz8438 发表于 2013-4-15 10:39 看你什么低压接地型式了!一般TN-S系统,母线槽内都是4根铜排。3火一零?????
回复
5楼
是的!!!
回复
6楼
zyz8438 发表于 2013-4-15 10:39 看你什么低压接地型式了!一般TN-S系统,母线槽内都是4根铜排。 我们用的比较多的是不是都是TN-S系统?
回复
7楼
wxs801020 发表于 2013-4-16 16:11 我们用的比较多的是不是都是TN-S系统?是的!!!
回复
8楼
配电室里开关柜,低压柜中上部是母线,就是铜排,不是什么“母线槽”!
过去的TN-C系统,柜上部是三根(相线)母排,现在都用TN-S系统,是四根母排,也有指导N排装在柜下部的,为了防止N排与PE排搞错,建议把N排装到上部,下部只一条PE排。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-4-16 17:54 配电室里开关柜,低压柜中上部是母线,就是铜排,不是什么“母线槽”!过去的TN-C系统,柜上部是三根( …嗯,知道,谢谢啊!
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-4-16 17:54 配电室里开关柜,低压柜中上部是母线,就是铜排,不是什么“母线槽”!过去的TN-C系统,柜上部是三根( …1、请问一下,TN系统与TT系统的本质区别,怎么理解?2、TN-S与TN-C-S系统的区别,有怎么理解呢?
回复
11楼
heipao0509 发表于 2013-6-28 14:19 1、请问一下,TN系统与TT系统的本质区别,怎么理解?2、TN-S与TN-C-S系统的区别,有怎么理解呢?请在本栏目搜索相关的帖子,专门讲系统的各种接地方式。
回复