排管敷设低压电缆时,纵、横排列的比较
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年04月09日 18:02:34
只看楼主

两张典型的剖面图,那张更妥当?A.开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题;B.挖深较浅,施工方便,不易干扰地下管网;但开挖面太大,对现场占地面积要求较高;好像曾看到过一个帖子,有人讲,排管敷设,管阵长方形排布时,横向长度跟纵向深度有一个比例关系。忘记是大于1还是于1了;

两张典型的剖面图,那张更妥当?

A.开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题;
B.挖深较浅,施工方便,不易干扰地下管网;但开挖面太大,对现场占地面积要求较高;

好像曾看到过一个帖子,有人讲,排管敷设,管阵长方形排布时,横向长度跟纵向深度有一个比例关系。忘记是大于1还是于1了;

1.jpg



1.jpg

免费打赏
xinye10
2013年04月09日 18:03:44
2楼
规范上好像对此没有特别的要求。
回复
xinye10
2013年04月09日 18:17:15
3楼
另:
关于电缆排管敷设时的埋深问题。规范上要求,不小于0.5m;一般地区不小于0.7m;
但一直有个印象,那本书还是技措上讲过,如埋深小于0.3m时,管顶用水泥包封也满足施工要求。
有没有那位记得这个说法的出处?
回复
xinye10
2013年04月10日 09:27:07
4楼
有没有搞施工的给说说。
回复
jcgpiao
2013年04月10日 09:51:33
5楼
A B两种方式都有,施工关键要看现场环境。如果是小区内网施工A方案用的多,因为和电缆走廊平行的还有给水、消防、弱电、供暖等(燃气不在其中),不容许电缆占过大的工作面。
回复
xinye10
2013年04月10日 10:28:36
6楼

1.排管敷设,管阵的横向长度跟纵向深度是否存在一个比例关系?
2.电缆排管敷设时的埋深问题。如埋深小于0.3m时,管顶用水泥包封是否满足施工要求?

教训:要勤做笔记呀。
难道记忆有误?
回复
tychsh
2013年04月10日 11:24:26
7楼
A/B 的都用过,主要还是在街道路段上的,旧城改造架空入地工程。
回复
dancerofdark3
2013年04月10日 18:17:37
8楼

排管是碳素管吧
回复
zzyjh118
2013年04月10日 20:38:03
9楼
我记得规范上排管是埋深0.7米以下,我做设计肯定是埋深0.7。这个民用手册规范上都有。
还有你写的:
开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题
首先你这是排管不是一根穿管,如果是排管民用手册上明确了内部需深1.8M,所以与电缆井可以匹配,
此外,以前是电缆架空,现在是电缆排管,电缆排管都是不容易检修的。其次,这两者对比开挖面其实也没过于大的差别。我是以作为设计的角度首先考虑规范要求来谈的,有不同意见可以继续交流。
回复
jgh1898
2013年04月10日 23:27:49
10楼
行人是要求不低于0.7米深,行车的话深度要求不低于1.0米。
回复
xinye10
2013年04月11日 08:49:39
11楼
zzyjh118 发表于 2013-4-10 20:38 我记得规范上排管是埋深0.7米以下,我做设计肯定是埋深0.7。这个民用手册规范上都有。还有你写的:开挖 …谢谢回应。1.0.5m对应规范GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》 条5.4.6-3;2.排两根挖1.8m深,简直难以想象啊;
回复