两张典型的剖面图,那张更妥当?A.开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题;B.挖深较浅,施工方便,不易干扰地下管网;但开挖面太大,对现场占地面积要求较高;好像曾看到过一个帖子,有人讲,排管敷设,管阵长方形排布时,横向长度跟纵向深度有一个比例关系。忘记是大于1还是于1了;

两张典型的剖面图,那张更妥当?

A.开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题;
B.挖深较浅,施工方便,不易干扰地下管网;但开挖面太大,对现场占地面积要求较高;

好像曾看到过一个帖子,有人讲,排管敷设,管阵长方形排布时,横向长度跟纵向深度有一个比例关系。忘记是大于1还是于1了;

1.jpg



1.jpg

免费打赏
zzyjh118
2013年04月11日 09:06:42
12楼
xinye10 发表于 2013-4-11 08:49 谢谢回应。1.0.5m对应规范GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》 条5.4.6-3;2.排两根挖1.8m深,简直 …航空工业院编的工业与民用配电设计手册,也是注册考试指定用手册里P577页电缆排管敷设第(5)条电缆排管顶部距离地面不应小于0.7M,在人行道下不应小于0.5M。你这个是人行道下的话可以。
回复
chenyoude9927
2013年04月11日 11:08:44
13楼
深度按规范执行,施工根据现场情况确定A或B方案。
回复
xinye10
2013年04月11日 12:19:24
14楼
chenyoude9927 发表于 2013-4-11 11:08 深度按规范执行,施工根据现场情况确定A或B方案。埋深不够的话,移位还是水泥包封?
回复
liuzhengjobs
2013年04月16日 10:28:33
15楼

规范上好像对此没有特别的要求