我们的冷水机组要求冷冻水至少-40℃,但在达到-41℃左右后温度反而上升到-38℃左右,请问各位高手是怎么回事?(在这过程中环境温度可能只增加了1℃)
我们的冷水机组要求冷冻水至少-40℃,但在达到-41℃左右后温度反而上升到-38℃左右,请问各位高手是怎么回事?(在这过程中环境温度可能只增加了1℃)
2楼
本帖最后由 xuefuxing 于 2013-4-10 19:13 编辑
1,如果你的温度参数是在调试阶段发生的,没有给其他东西降温,你的机组匹配小了。 2,如果调试阶段温度可以达到预期要求,并且机组可以间歇停机,那就是需要冷却降温的产品投放量大,超过你的设计生产量,。3,看看你的系统过热度是不是过高,尽量把系统调节到临界点,这样更高效。