为什么补偿装置要并联啊?
sunyou26
sunyou26 Lv.3
2013年04月11日 11:17:47
只看楼主

为什么补偿装置要并联啊?

为什么补偿装置要并联啊?
免费打赏
王学生
2013年04月17日 11:09:52
33楼
串联是有其他用途,并联后容性电流可以和感性电流互相抵消,所以说是补偿。
回复
bolide77
2013年04月17日 11:55:02
34楼
sumire08 发表于 2013-4-17 01:56 最后一句不太理解,能否详解下?谢谢其实电气结构很简短,通常可以在串联的电容两端并联一个MOV限压器,故障时MOV快速动作使电容被短路(毕竟电容还是有阻抗的)。在MOV上一般还并联一个快速开关,作为MOV短时过热的后备保护。确保线路不断路。其实串联补偿理解起来也很简单,可以想象成LC串联在基波下谐振,这样线路的阻抗理论上可以是零了。纯阻性的就只有有功消耗了。
回复
liuxianwu1203
2013年04月17日 16:58:50
35楼
我一直以为补偿只有并联,真的学习了
回复
caojunmoon
2013年04月17日 22:37:47
36楼
我一直以为补偿只有并联,真的学习了
回复
bolide77
2013年04月18日 10:10:46
37楼
呵呵,MOV都是按照故障电流考虑设计的。比放电电流大的多。电容容量16M多点,C值更准确些。附两张图吧。
回复
fitman
2013年04月18日 21:15:07
38楼
看不清,有能看到参数的图吗?