厂区总水图谁出
khhby116
khhby116 Lv.4
2013年04月11日 11:56:28
只看楼主

我有一个化工厂,先委托合肥一设计院进行设计,合肥设计院把建筑分给北京一建筑设计院进行厂房设计,又把工艺设备分给浙江一化工设计院进行设计。现在我们在进行消防申报的时候,消防大队要求我们要提供两份消防设计专篇和两张消防给排水总图,这不是太太滑滑稽了吗?我们手上现有的是化工设计院消防专篇和消防给水总图,消防大队已把我们打回了,我们应当如何处理?

我有一个化工厂,先委托合肥一设计院进行设计,合肥设计院把建筑分给北京一建筑设计院进行厂房设计,又把工艺设备分给浙江一化工设计院进行设计。现在我们在进行消防申报的时候,消防大队要求我们要提供两份消防设计专篇和两张消防给排水总图,这不是太太滑滑稽了吗?我们手上现有的是化工设计院消防专篇和消防给水总图,消防大队已把我们打回了,我们应当如何处理?
免费打赏
水无常形
2013年04月11日 14:55:15
2楼
除了化工设计院提供的消防专篇和消防给水总图,消防队还向你要的应是建筑内消防设计图,如果没有室内水消防就配置灭火器材的建筑图.
回复
khhby116
2013年04月11日 17:27:36
3楼
房子全是单层建筑,而且总建筑面积为500平方(办公)+750平方(厂房),防火等级为戊类,厂区占地8亩,已说明不室内消防栓,只设室外消防栓,总图上也已标明灭火器的确切位置。难道还要2个设计院都出总图,对不上怎么办?要么抄一遍?
回复
wqwsn99
2013年04月12日 11:42:58
4楼
室外消火栓也应该标明在总图中,包括水泵接合器
回复
tx6du
2013年04月15日 08:37:44
5楼
应该是谁负责总平面设计,由谁来做室外消防总平面,其他设计院只要在图纸说明中注明“室外消防总平面详见XX设计院总平面图”就行了。
回复
君临天下
2013年04月15日 09:20:55
6楼
消防大队要求我们要提供两份消防设计专篇指的是建筑物的。
两张消防给排水总图指的是总图的。关于总图谁设计,看看你们委托的。
回复

相关推荐