我们有几台热泵热水机组用的是电加热化霜,只要环境温度低于5度就会出现结霜结冰的现象,而且化霜化不干净!我想用四通阀换向来融霜不知道效果会怎么样?
我们有几台热泵热水机组用的是电加热化霜,只要环境温度低于5度就会出现结霜结冰的现象,而且化霜化不干净!
我想用四通阀换向来融霜不知道效果会怎么样?
2楼
四通换向除霜?!你的热水怎么办?不就都冷掉了么?~~~
建议从冷凝器末端出口处接一段管到蒸发器外部进行除霜,这样既可以保证热水的温度;又可以适当增加制冷剂的过冷和过热度,节约能源;还可以除霜;一举三得~~
还有其他除霜方法可以参照该帖:http://co.163.com/forum/content/1834_241857_1.htm
回复
3楼
目前国内大多数大型风冷热泵机组都是采用四通阀换向化霜,也就是常说的逆向循环化霜。如果控制正确,能够达到化霜要求。
楼主如果要更改现有机组,由电加热改为逆向循环化霜,控制程序需要较大改动,否则只能手动化霜了。
回复
4楼
四通换向除霜会影响热水水温,但由于化霜时间较短,所以影响微小且是短时现象。
您说的化霜方式是热气(流)旁通化霜,从循环本身来看是较好的一种除霜方法,因为热水的温度波动小。但是机组改造投资会比较高,除了增加管路,还需要增加一个通断电磁阀。
这种循环的除霜时间会较逆向循环除霜时间长,而且由于直接向蒸发器供液,会导致压缩机吸气过热度较低,甚至带液,长期运行影响压缩机的可靠性。这也是目前应用较少的原因之一。
回复
5楼
受教~~
回复
6楼
不过可能是我没有表述清楚,不好意思~~
我所说的是把冷凝器末端先通过蒸发器的进气口,让冷凝气体达到一定的过冷度,而且把进入蒸发器的室外空气进行预热,再通过节流装置进入蒸发器。这种融霜方式融霜效率低,改造费用高,要增加管路。但并不会形成压缩机吸气的液击。并不是您所说的热气旁通化霜。
谢谢您的意见~~
回复
7楼
还是没搞清楚,什么是蒸发器的进气口?冷凝器末端怎么会有冷凝气体呢,冷凝气体怎么又有过冷度了呢。室外空气怎么能进入蒸发器呢。
如果所谓的冷凝气体已通过蒸发器进气口,又如何再进入截流装置呢?
彻底晕了!
回复
8楼
都是高手受教了
回复
9楼
热气旁通除霜!
回复
10楼
四通阀换向除霜,电脑自动控制,通过检测回气压力,环境温度和冷凝压力来执行融霜程序和调节融霜时间
回复