一分钟教你学会水泵的配管布置
qingting321
2013年04月12日 11:49:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

免费打赏
马戈
2013年12月30日 12:44:38
92楼

感谢分享,学习学习
回复
hsxuying
2013年12月30日 19:34:10
93楼
弱弱的问一句,为什么吸水管是偏心异径管而压水管是同心异径,大家都这么设置,但我不知道为啥,望楼主回复。
回复
liangxiaoi-long
2014年01月11日 10:43:23
94楼
谢谢楼主,很直观的了解了水泵!顶顶更健康!
回复
jmu_xm
2014年04月15日 10:05:49
95楼
吸水管健偏心异径是为了防止在水泵的吸入端形成气蚀
回复
renyue186
2014年04月23日 16:38:12
96楼
XIEXIEXUEXI
回复
zh616290
2014年06月03日 22:12:54
97楼
很好,学习了!
回复
xianjia3169
2014年06月04日 10:42:42
98楼
楼主已经阐述得很清晰明了,谢谢!
回复
把我在路上叫醒
2014年06月15日 00:04:36
99楼
:victory::hug::D
回复
outi
2014年06月15日 21:37:57
100楼
路过,学习一下
回复
szg169
2014年06月17日 13:42:18
101楼
非常感谢楼主分享!!!