一分钟教你学会水泵的配管布置
qingting321
2013年04月12日 11:49:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

免费打赏
tu_85
2014年08月01日 08:42:44
102楼
一目了然,顶~
回复
woniutubu
2014年08月01日 09:59:34
103楼
多谢楼主分享!
回复
kdx_09825
2014年08月04日 09:21:56
104楼
tu_85 发表于 2014-8-1 08:42 一目了然,顶~路过,来学习
回复
kdx_09825
2014年08月04日 09:22:17
105楼
路过,来学习
回复
lanz688
2014年08月06日 16:10:46
106楼
很直观,谢谢楼主
回复
cswhanywn
2014年09月03日 00:16:05
107楼
一目了然,顶~
回复
maglc214
2014年09月03日 12:02:59
108楼
学习了,如果有动态图,就更好了。。。
回复
wl199026
2014年10月08日 20:31:49
109楼
学习了!谢谢楼主!
回复
shishuangkinsun
2014年10月15日 23:38:04
110楼
楼主讲的通俗易懂,便于理解,非常感谢
回复
陈2014
2014年10月16日 16:55:05
111楼
多谢楼主,学习了
回复