一分钟教你学会水泵的配管布置
qingting321
2013年04月12日 11:49:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

免费打赏
qq_1413526677994
2014年10月17日 14:29:25
112楼


学习了!谢谢楼主!
回复
papasir
2014年10月17日 15:32:31
113楼
保持队形 谢谢楼主无私分享
回复
shupianbabao
2014年10月25日 10:24:55
114楼
学习了谢谢分享
回复
l7926123
2014年11月03日 21:06:26
115楼

很好,学习了!
回复
phanghui
2014年11月04日 09:04:14
116楼
来看看,谢谢楼主。。。。
回复
weimengzhangxian
2014年11月04日 11:27:15
117楼
学习力 楼主 希望有机会和你探讨
回复
papasir
2014年11月04日 21:26:16
118楼
还棒 学习学习
回复
wu399954827
2014年11月05日 11:03:19
119楼
示意图上的压力表安装错误。水泵的吸水管上应安装真空表,出水管上安装压力表。参考说明的第五条
回复
小希538
2021年01月20日 15:17:36
120楼

我想请教一下,这个泄水阀的管径我们是如何去匹配的,有没有相应的参考资料啊

回复
mithust
2021年05月26日 19:24:21
121楼

此图还是有点错误

回复

相关推荐

APP内打开