一分钟教你学会水泵的配管布置
qingting321
2013年04月12日 11:49:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

免费打赏
lenovoyxl
2013年04月17日 10:39:53
22楼
路过学习一下
回复
fengjiyelun
2013年04月17日 11:05:41
23楼
对初学者来说很好
回复
tang007com
2013年04月17日 11:19:46
24楼
lsbfhqbl 发表于 2013-4-16 08:32 水泵工作时吸水管肯定有负压,压力表毛用没有闭式循环水泵,存在进出口都是正压情况,进出口都配压力表。开式系统,进口负压是真空表,出口时压力表。
回复
tang007com
2013年04月17日 11:25:48
25楼
cbs6307 发表于 2013-4-12 17:30 请问这句话怎么理解“水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀”,还有“而出口阀宜采用有较好调节特性 …第一句话——闭式循环系统中,水泵停止运行后,整个系统压力一致,不存在回流情况。第二句话——出口阀门起关闭和调节流量大小作用。泵启动前出口阀门是关闭的,防止低扬程运行超流,启动后是慢慢打开,所以要求有调节功能的阀门。
回复
youmeyer
2013年04月17日 13:39:42
26楼
学习了:victory::victory::victory::victory:
回复
无意苦争春
2013年04月17日 14:11:16
27楼
清晰易懂!!!!!
回复
apple006_005
2013年04月17日 15:00:33
28楼
感谢楼主分享,终于知道泵前面用的是偏心异径、后面才是同心异径管了。:$
回复
lsbfhqbl
2013年04月17日 15:46:45
29楼
tang007com 发表于 2013-4-17 11:19 闭式循环水泵,存在进出口都是正压情况,进出口都配压力表。开式系统,进口负压是真空表,出口时压力表 …呵呵,学习了。人家说自灌启动进水管安装压力表,我才回了一句。呵呵
回复
a15839167949
2013年04月17日 19:13:23
30楼
非常棒的文章!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
李卫亮
2013年04月17日 19:49:51
31楼
路过,学习