一分钟教你学会水泵的配管布置
qingting321
2013年04月12日 11:49:10
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑 1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;

本帖最后由 qingting321 于 2013-4-12 11:50 编辑

1.jpg

1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;


2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;


3、水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行时能不排空系统内的存水而进行检修。进口阀通常是全开,常采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作调节水量用,以防水泵产生气蚀。而出口阀宜采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;


4、安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管,便于管道清洗和排污;


5、水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水,吸水管上还应装有真空表;


6、每台水泵宜单独设置吸水管,管内水流速一般为1.0~1.2m2/h。出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;


7、水泵基础高出地面的高度不小于0.1m,地面应设有排水沟。


不知道你看了学会没啊。反正我是学会了! 大家有问题可以提哦!当然不同意观点的照样可以反驳,脸皮厚,不差这点!


1.jpg

免费打赏
乐在水中
2013年12月16日 21:15:49
82楼
哈哈,看过了,不过超过1分钟了呦:lol
回复
lihaixin1970
2013年12月18日 10:33:07
83楼
非常感谢,非常想学习水泵的相关知识。
回复
lvhitbmedi
2013年12月18日 11:07:32
84楼
很好学习了,楼主有潜水泵的安装经验吗
回复
goooooose
2013年12月22日 23:06:32
85楼
好!正要用呢
回复
bigbearonline
2013年12月24日 14:18:45
86楼
大概学会了,谢谢分享
回复
hainihaha
2013年12月25日 15:43:07
87楼
学习了 刚刚学习安装 不错的知识
回复
lils927
2013年12月27日 11:46:57
88楼
学习了,谢谢楼主!
回复
lwq0624
2013年12月27日 18:54:47
89楼
请问所谓的经济流速就是讲1.5M/S-2.0M/S吗???
回复
大水牛
2013年12月28日 22:07:13
90楼
水泵自灌进水,吸水管是有可能正压的。可以列白努力方程看看吗,流量小的时候,水池水位势能足以满足流量要求,此时正压,当吸水流量大,水池水位无法满足流量要求,此时存在负压。
回复
马戈
2013年12月30日 12:35:37
91楼

学习了,谢谢楼主!