关于剪力墙的两个小问题
cx12520
cx12520 Lv.7
2013年04月13日 11:17:15
只看楼主

1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.

1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?
2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
免费打赏
zhenliulian
2013年04月15日 11:14:50
2楼
1.并不是无所谓的。用几级钢筋和你计算时输入的剪力墙用几级钢筋有关。配筋大小看wpj。规范只是限定最小直径和间距。具体用几级钢比较省,就要具体工程具体分析了。
2.是的。
回复
cx12520
2013年04月16日 22:56:26
3楼
zhenliulian 发表于 2013-4-15 11:14 1.并不是无所谓的。用几级钢筋和你计算时输入的剪力墙用几级钢筋有关。配筋大小看wpj。规范只是限定最小直径 …谢谢姐姐的解答,回答的太好了,么么
回复
柱梁板
2013年04月16日 23:54:50
4楼
satwe说明书建议用边缘构件配筋结果 也可以考虑剪力墙组合的配筋结果