框架梁集中标注:KL15(1) 400x1200 B10@100/200(4) 2C16+(2C12) 但两个支座原位标注上部标注4C20请问梁的上部钢筋如何排布
框架梁
集中标注:KL15(1)
400x1200
B10@100/200(4) 2C16+(2C12)
但两个支座原位标注上部标注4C20
请问梁的上部钢筋如何排布
2楼
当然以原位标注为准啊,4c20啊。。
回复
3楼
这个你联系一下你们的设计院 这种应该是设计院设计错误
回复
4楼
那很定是采用原位标注的为准和优先咯
回复
5楼
4c20有可能是标示三级钢4根直径20,
楼主的意见没有说清楚,也只好简单回答此问题,
在支座处标4C20,表示在梁支座处有4根直径20的三级钢,或梁净跨1/3处断开或搭接其它架立钢筋,
回复
6楼
ccq2697001378 发表于 2013-4-14 19:43 4c20有可能是标示三级钢4根直径20,楼主的意见没有说清楚,也只好简单回答此问题,在支座处标4C20,表示 …是三级钢,但集中标注那里的通长筋是2根直径16的三级钢,所有就不是很明白了
回复
7楼
此梁编号为KL15(1),梁尺寸为400x1200,四肢箍直径10一级钢,梁支座4C20表示:其中2根直径20的三级钢在梁跨中1/3范围外与2根直径16的三级钢搭接或机械连接,搭接长度Lle,还有2根直径20的三级钢在梁跨中1/3处断开与2根直径12三级钢架立筋搭接,搭接长度不小于150mm,详细请看11G101图集。
回复
9楼
2C16+(2C12)
其中2C16表示抗震设计时的通筋,(2C12)表示跨中的架立筋为2C12
支座处4C20 以原位标注为准,支座处4c20 在1/3跨处阶段,其中两根20与两根16连接成同筋,两根与架立筋两根12连接。注意架立钢筋和同筋的搭接长度不一样。
回复
10楼
应该是集中标注和原位标注结合起来施工,现在的图纸不都是这样的嘛。
回复