嵌固端层号
luyinan77777
2013年04月14日 10:40:24
只看楼主

本人做的工程是地下室一层,底板250厚,pkpm应该怎么建模,需要多键入一个地下室底板到基础的层高么,那么算地下室层数时,是填入2层,嵌固端是3么???

本人做的工程是地下室一层,底板250厚,pkpm应该怎么建模,需要多键入一个地下室底板到基础的层高么,那么算地下室层数时,是填入2层,嵌固端是3么???


免费打赏
sujiatunqiaoliang
2013年04月14日 12:26:04
2楼
不需要 地下室层数就是1 如果地下室顶板做嵌固端 那么嵌固端所在的曾号就填2 如果基础顶作为嵌固端 那嵌固端所在曾号就填1
回复
hyp1962
2013年04月14日 15:14:46
3楼
嵌固端所在的层号=地下室层数+1。楼主的底板250厚,是否属于防水板之类的,那样是不需要建模的。
回复
lyhxxjg
2013年04月14日 16:57:00
4楼
这个问题也困扰了了喔很久。
回复
胡萝貝
2013年04月14日 17:33:26
5楼
二楼说的对
回复
luyinan77777
2013年04月15日 08:19:34
6楼
hyp1962 发表于 2013-4-14 15:14 嵌固端所在的层号=地下室层数+1。楼主的底板250厚,是否属于防水板之类的,那样是不需要建模的。你好 如果是防水板 配筋是构造么 如果不是防水板,有设备之类的就应该建进去吧?谢谢
回复
luyinan77777
2013年04月15日 08:21:32
7楼
hyp1962 发表于 2013-4-14 15:14 嵌固端所在的层号=地下室层数+1。楼主的底板250厚,是否属于防水板之类的,那样是不需要建模的。你好,如果是防水板,配筋是构造么,如果是有设备之类的就应该建模建进去吧?谢谢
回复
hyp1962
2013年04月15日 09:52:42
8楼
luyinan77777 发表于 2013-4-15 08:21 你好,如果是防水板,配筋是构造么,如果是有设备之类的就应该建模建进去吧?谢谢防水板配筋当有抗浮要求时,按局部抗浮计算确定其配筋;当没有抗浮要求时按构造配筋。对于设备之类一般单独做基础。