最近做了一个道路排水,情况如下:雨水管线是在人行道下,雨污水管分别在道路的两边。但是预留污水管时,它的横穿管跟雨水管很近了,只有0.26的距离。如果再扣掉管壁的厚度0.14(雨水d1000 污水d400), 剩下的都不满足管线最小静距了。 那一段的雨水管线我已经调到最高了,覆土只有0.67,我都害怕跟给水管碰上,污水管线因为后面有个倒虹井的限制,也不能再往下降了,这种情况应该怎么办呢,有没有解决的办法啊。:Q:Q急死了。。。。。
同样是排水管的话可以做交叉井啊,很常见的情况。
回复
3楼
不满足就不满足吧,我认为雨污水管只要交叉能过就行了,你如果调高了雨水管道,就不满足0.7的最小要求,很容易被汽车压坏,所以不建议抬雨水管。
ps:《室外排水设计规范》要求排水管道净距是0.15,你是0.26-0.14=0.12,只差3cm而已,没必要那么苛刻。
回复
4楼
做施工的路过。个人觉得优先满足管道的最小埋深,毕竟关系管道结构安全性,最小净距无非考虑维修需要,有弹性的。雨污管同属排水管,如果是与热力或燃气管道一起,最小净距还是满足规范的。
回复
5楼
这样的话,污水的预留管可采用管底平接,如果已经是管底平接了。实在无法调标高了,这个净距可不用严格按照规范的间距,只要能能施工就行了。还有一个需要注意的问题,规范规定覆土0.7,实际还要考虑周边雨污水能否排入,预留管的设置的目的就是要接入周边汇集的雨污水,如果有条件的话要考虑的,我们有时候做施工图,周边已经建好的大型一点的建筑,比如学校医院,有些是会提供那些现状管的标高给我们的,要我们协调好那些标高的,满足能排入,而那并不仅仅是0.7的覆土了。说得自己都有点晕,不知道你看明白我的意思没
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
是实际的问题
学习了
回复
8楼
好多经验。好好学习。
回复
9楼
本帖最后由 priestheal 于 2013-5-17 11:34 编辑
雨水管在人行道,而人行道基本会比车行道高20cm左右,那么你的雨水管顶实际离路面只有0.47m,而雨水口的深度在1m左右,再加上雨水口连接管的坡度一般是1~2%,那么在人行道下0.67m的覆土是不利于雨水排水的。
因此建议修建交汇检查井。
另外:将管道做在人行道下,请考虑乔木、给水、电力及电信等管线的水平间距问题,不要违反《城市工程管线综合规划规范》gb50289-98。因为这本规范所有的内容全部是强制性条文。
回复
10楼
交叉节点混凝土方包加固。如果标高冲突就做穿越井。
回复
11楼
要不有冲突的这段雨水管改成降一级的双孔排水,例如:1根DN800的雨水管改成2跟DN600的管道来排水,等过了有冲突的地段再改回单管排水。这样的话在高程上就预留出足够的高程防止管道的交差。
回复