请教各位高手,抗规61页6.3.4条第2款,贯通中柱钢筋直径框架结构不应大于矩形柱在该方向截面尺寸的1/20。这个“该方向截面”是指哪个方向的截面?是顺钢筋走向的截面宽度,还是框架梁所在方向柱截面宽度?
请教各位高手,抗规61页6.3.4条第2款,贯通中柱钢筋直径框架结构不应大于矩形柱在该方向截面尺寸的1/20。这个“该方向截面”是指哪个方向的截面?是顺钢筋走向的截面宽度,还是框架梁所在方向柱截面宽度?
12楼
顺钢筋方向
回复
13楼
顺钢筋走向的截面宽度
回复
14楼
理解上应为顺钢筋方向。因为如果是垂直钢筋方向的话,这条规范就变成是规定钢筋之间的混凝土不至于太少,但是如果有柱子垂直梁方向的截面为400,梁里头只放2根25,也不存在混凝土太少的问题。
而顺钢筋方向的话,则可以很好的理解为,梁钢筋在柱内的锚固要求,因为越大直径的钢筋,锚固长度就越长,如果柱截面无法满足大直径钢筋的锚固要求,那么贯通的钢筋就可能在抗震下发生滑移。不知道我理解的对不对。
回复
15楼
是顺钢筋方向的
回复
16楼
有一年考了这个题目,那个题目要算的很细,否则答案就错了。
回复
17楼
其实我觉得顺钢筋或框架梁所在方向的的柱截面均是一个意思,都正确
回复
18楼
回复
19楼
看一下条文说明就明白了。此规定主要考虑钢筋在节点区的粘结问题,如果钢筋直径过粗,在钢筋方向需要相对较大尺寸的混凝土对钢筋进行握裹,也可以理解为锚固,握裹长度直接影响钢筋在节点区的锚固,经过试验测试,当钢筋在节点区握裹长度小于20倍钢筋直径时,混凝土对钢筋的握裹力显著下降,钢筋在地震往复作用下很容易出现水平滑移现象,导致锚固失效。由此可见”20倍钢筋直径”应该是钢筋方向柱截面尺寸。
回复
20楼
混凝土规范第11.6.7的条文说明解释的很清楚。看一下就一目了然了。
回复