2楼
这次评审的图纸是大厦中央空调设计(一)
图纸简介:本设计总建筑面积68842m.地下共3层,主要功能为车库,游泳洗浴,餐饮,设备用房,地上共16层,一.二层为商场.三至十六层2个塔楼为公寓,总建筑高度为59.9m.属一类高层建筑.
本工程采用部分负荷蓄冰系统,制冷主机和蓄冰设备为串联方式,双工况(制冷-制冰)主机位于蓄冰设备上游,同时考虑到连续空调负荷的比例,设置了一台基载主机,并联运行,直接供应7C冷冻水.夜间电价低谷时制冰系统将蓄满,白天电价高峰时融冰供冷,融冰量通过改变进入蓄冰槽水量控制,各工况转换通过电动阀门开关切换.
回复
3楼
先坐个沙发!下了这份图纸,做的不错啊,可以说很全面,不仅有空调,还有机房,地板供热等等。还没有仔细看,先说些细枝末节:尺寸的标注不够规范啊。见附图。我抛砖,来引玉,欢迎大家踊跃发言啊。
回复
4楼
首次学习冰蓄冷的图纸,很详细啊。提个问题图纸是不是不全啊,少了空施-17、18、21、22、28、29、30、31。
回复
5楼
很多地方回风口没有标注大小。
地下三层空调机房内空调机组,送风管太短,送回风容易短路,建议采用侧送风后回。
回复
6楼
1:水平面图部分图中缺定位尺寸及标高
2:空施-43K2-2回水管线色有青色有绿色,为何不统一?
3:回水管最好是虚线,打印蓝图看出比较清晰
4:空施-19 7-J轴网处风盘FP-8风口标住有误
5:水路水平干管末端排气阀过少
6:XF-6为何取上出风,前出风不是更好,上出风噪音过大,弯头阻力过大,安装难度较高
7:空施-20核心筒部分楼梯间送风口位置骑在2井隔墙处
8:前室多叶排烟口尺寸是否含有执行器安装250MM高度?图纸未说明
回复
7楼
9:风机图例只是一长方形,为何不画叶轮?长方形好看吗 ?
建议:把土建底图改为8#色,空调图中风管、风阀、水管、水阀、设备、文字标注分层、分色绘制,这样图面看起来清晰明了。打印蓝图时,设置各线宽既可!!
回复
8楼
图面:
回复
9楼
图1、图2。线段不打断,看不出管道之间的对应关系。CAD图上的线段有颜色能区分开。但蓝图就区分不开了。
图1、图2
回复
10楼
图3所示K1-4机组的配管应按图4所示配管。以方便操作和维修。
图3
回复
11楼
图4
回复