12楼
图5所示膨胀水箱的配管,不符合规范要求。应按标准图配管。
回复
13楼
图纸做得还不错,比较齐全,但美中不足的是:
1、水系统的供、回水管的线型表示不清,实线或者虚线要表示清晰
2、应该按照施工图的做图规范来做,有些尺寸未标住,例如室内的风盘的安装位置的尺寸
3、风机盘管未做大小头
4、卫生间的风机盘管需要做回风箱吗?
5、水系统布置有些地方不太合理,应该尽量减少大的转弯等
6、还是线型问题,大样图的线宽,线型请表示清楚
7、新排风风管尽量减少转弯,减小风阻
8、天圆地方表示不对
以上仅仅为个人意见,仅供参考~谢谢!
回复
14楼
刚毕业!发表一些愚见。毕业设计导师要求有风系统轴侧图,这些图纸缺少风系统轴侧图。
回复
15楼
在施工图说明里:3.1 管材里有:空调水管及乙二醇管道管径大于或等于100mm小于等于250mm的采用无缝钢管,但是在图上无缝钢管表示有误!无缝钢管应该用:D管径*壁厚。
回复
16楼
细节没处理好。
回复
17楼
细节没处理好。
回复
18楼
风机出口处都没有画帆布软性连接。
回复
19楼
水泵房热水锅炉系统图、泳池热水锅炉系统图所有Y新过滤画在立管上。应该在水平管上。
回复
20楼
设备表水泵代号错了应为BS不是BR。BR是板式换热器
回复
21楼
一层下夹层空调风管平面图中,很多修改后的弯管没删。