如图:这个启动柜被雨淋了,淋后不会工作了,先后去了几个人,没有弄好。现象是:1、控制电源一送电,KM1、KM2会自动吸;2、KM1线圈前的中间继电器K的接点断开,KM1还不会断开。
如图:这个启动柜被雨淋了,淋后不会工作了,先后去了几个人,没有弄好。现象是:1、控制电源一送电,KM1、KM2会自动吸;2、KM1线圈前的中间继电器K的接点断开,KM1还不会断开。
2楼
有电气元件被雨水短接了
回复
3楼
真乃运气呀
回复
4楼
qq359879362 发表于 2013-4-15 14:52 有电气元件被雨水短接了过了好多天了,里面已经干了,况且当时就用热风机吹了一遍
回复
5楼
lqz03981111 发表于 2013-4-16 09:42 过了好多天了,里面已经干了,况且当时就用热风机吹了一遍楼主,要分析哪个元器件有问题,你给的信息不足,首先,你说中继K断开关后,KM1不断,那KM2会不会断?还有,能电后KM1,KM2合上有没有延时?各指示灯的状态?
回复
6楼
你这个图有两个地方莫名其妙,QF不是开关么,你那个QF的线圈是什么东东?还是就是你中继K的线路太奇怪了,在自动位,中继K会不停的合-分-合-分不停重复。
回复
7楼
中间继电器K的接点断开,KM1还不会断开,要么接线错误,要么K的接点跟本没断开。
回复
8楼
你把有疑问的点,挨个量一遍就解决了,以前正常,因该问题不大
回复
9楼
按钮ST、中间继电器K进了水了。
检查方法:
断开ST左则进线后通电看KM1、KM2还吸不吸合,不吸合就先换掉它,并接好原拆掉的线通电看还吸不吸合。
再次检查中继K吸合后KM1前的常闭触点是否断开,不断开,中继坏了。断开了KM1还得电吸合,说明该触点漏电短路了,更换。
检查判断故障时一般沿该回路一段一段地断开该回路的线逐步检查。
回复
10楼
qq359879362 发表于 2013-4-16 09:47 楼主,要分析哪个元器件有问题,你给的信息不足,首先,你说中继K断开关后,KM1不断,那KM2会不会断?还有 …KM2没有断开,因为没有切换
回复
11楼
qq359879362 发表于 2013-4-16 09:56 你这个图有两个地方莫名其妙,QF不是开关么,你那个QF的线圈是什么东东?还是就是你中继K的线路太奇怪了,在 …QF是空开,带跳闸线圈的空开
回复