请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
12楼
就动补偿。在电机出线上并一个三相电容即可,做个柜子装起来,加三根熔断器。
回复
13楼
楼上分析的对.
回复
14楼
空载电流百分数取多少合适
回复
15楼
功率因数太低的原因是该变压器的负荷率太低了。加电容吧或换变压器
回复
16楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-16 18:09 编辑
支持楼上“负荷太低”的说法!
“容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247”,617的单位是kwh吧?
2247的单位是kvarh吧?
617度电,说明什么?这台变压器这个月全部是空载!
计算一下:617/24/30=0.857kw,是不是变压器的空载有功损耗???
回复
17楼
无功取50----65Kvar比较合适,太高了用不了那么多而且浪费成本。
回复
18楼
在低压侧加一套电容补偿柜柜,这是变压器无功电流太大
回复
19楼
最好是增加一套无功补偿装置。
回复
20楼
谢谢大家支持,不过我算着补29点多就够,不知道对不对。
回复
21楼
tsfnsfl 发表于 2013-4-17 21:09 谢谢大家支持,不过我算着补29点多就够,不知道对不对。如果你的变压器是在空载情况下(或是没有感性负荷 )走了这些无功电量的话。你可以这样试选:2247/30/24≈3(千乏)不要选大了,过补一样罚钱哟!
回复