请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?

请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
免费打赏
yrb76
2013年04月18日 11:27:15
22楼
功率因数太低的原因是该变压器的负荷率太低了。加电容吧或换变压器
回复
dl1551
2013年04月18日 14:12:42
23楼
最好是换容量小的变压器,也可以加电动机的就地无功补偿装置来解决。
回复
hanke2013nice
2013年04月18日 14:34:33
24楼
如果你上补偿柜就要上50kVar,加电容其实挺实用的,你直接告诉厂家情况,他会知道给你多少的
回复
hanke2013nice
2013年04月18日 14:35:37
25楼
还有看看三相电压平衡不
回复
pluliang
2013年04月18日 15:50:22
26楼
看你的配电情况,用无功补偿不太合适,如果补无功,你无功的负载都比你有功的负载高,你的系统的结症在你的用变压器负载率太低,主要的无功来自变压器,并不是电动机,建议更换变压器。你一共就5*5=25kW负荷用变压器干什么,就从线路上引下电缆接计量就可以了,弄得兴师动众的,没必要。
回复
香烟袅袅
2013年04月18日 17:00:15
27楼
10Kvar比较合适
回复
wangxf
2013年04月18日 22:01:56
28楼
可以大致按变压器的容量进行无功补偿,粗略的方法:按变压器的30% --50%进行补偿,那么,补偿电容可以在50到90千乏之间均可!
回复
五都钱塘
2013年04月18日 22:03:38
29楼
无功比有功大 叫供电所找钱给你
回复
发光的皮蛋
2013年04月19日 10:24:54
30楼
把变压器取消吧 负载率太低了
回复
szping
2013年04月19日 11:22:30
31楼
不愿意出钱去改线路和换变压器,上一套无功补偿吧,总比交罚款强。