只看楼主

请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?

请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
免费打赏
wrgwrhr
2013年04月19日 16:55:19
32楼
有没有电容补偿,我没有的话配一台
回复
cai_gy
2013年04月20日 08:19:32
33楼
好低的负载率啊。变压器的经济运行是年平均负载率50%。这样的用电量,低供低计吧,高供高计亏死你。
回复
sldhbds
2013年04月20日 10:59:28
34楼
功率因数太低的原因是该变压器的负荷率太低了。加电容吧或换变压器
回复
su673648958
2013年04月20日 16:41:30
35楼
空载电流百分比按变压器标准值取就行了。
回复
米克
2013年04月20日 16:41:39
36楼
感谢楼主对网易朋友的共享。:victory:
回复
su673648958
2013年04月20日 17:02:28
37楼
并电容器,大小可按功率因数来选,COSφ=P_Ⅲ/√(P_Ⅲ^2+〖(Q_Ⅲ-Q_c)〗^2 ) 功率因数等于有功功率除以[P平方+(Q-Q补偿)平方]根号 。
回复
mdysq
2013年04月20日 22:29:52
38楼
赞同7楼和11楼的意见。
回复
zqcgxg
2013年04月21日 14:54:54
39楼
大马拉小车不划算,换变压器或加电容,没有条件测量,可估算按30%加,运行1月根据情况再增或减,一直到合适为止,方法虽然笨但实用。
回复
q1456375672
2013年04月21日 16:40:50
40楼
给力电气群140203503,电气协会推荐群,群里互帮互助,探讨建筑电气问题。发布注册信息。给力电气群140203503
回复
party369
2013年04月21日 16:44:41
41楼
负荷很少,不算多,^_^
解决方案,就是多整点项目,提高负荷呀,^_^
回复