请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
42楼
简单一点花个500就够了 买个20KVAR的电容 如果水泵是一直开的的话连控制器都不用买了 用个空开直接并上就行了 估计500都花不了
回复
43楼
tsfnsfl 发表于 2013-4-15 22:17 如果补偿的话,补多少合适?50kVar行不?按照你的变压器容量来讲50KVar是正好符合国家标准,买个柜子电容容量都买成10KVar 买5个 用控制器投切,但是如果仅仅是你说的几个电机的话 你就直接并上个20的电容就行 坏了再换 毕竟你的负载很小 要是考虑以后还要投入很多负载 比如100千瓦以上的话 那就买柜子吧
回复
44楼
tsfnsfl 发表于 2013-4-15 22:15 考虑过上电容,但是不知道效果怎么样,功率因数太低了,不知道能补到那个程度呢至于补多少 合适 按照你负载现状 将近是 1比4 功率因数 0.2了 无功占到0.8 用你现在的负载功率乘以0.8 不就得出来吧 处于不能过补的原则 你就降一个小数点 乘以0,7
回复
45楼
这个情况要陪一个无功补偿柜,一般能提到0.7-0.8。
回复
46楼
加无功补偿, 一般来说应该是变压器的25%——30%, 你这个加50kvar就可以了
回复
47楼
换个小点的变压器吧,少罚一点一台变压器不就出来了吗?
回复
48楼
无功补偿按变压器容量的1/3来取用
回复
49楼
谢谢大家的支持,小弟领教了。
回复
50楼
pluliang 发表于 2013-4-18 15:50 看你的配电情况,用无功补偿不太合适,如果补无功,你无功的负载都比你有功的负载高,你的系统的结症在你的 …谢谢指导,这个村是贫困村,没钱去更换变压器和线路,负荷全部是农田的机井,附近没有低压线路可以连接,这种情况太无奈了!
回复
51楼
tsfnsfl 发表于 2013-5-5 01:33 谢谢指导,这个村是贫困村,没钱去更换变压器和线路,负荷全部是农田的机井,附近没有低压线路可以连接, …这个事还没处理完吗?抓紧处理吧。贫困村不容易呀!
回复