现有220kV/10kV变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,现在变压器低压运行电流1300A,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,该电机能否启动?再有就是变压器运行电流加上电机最大启动电流之和最大是多少时可以启动,是不能超过变压器的20%吗?变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s。

现有220kV/10kV变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,现在变压器低压运行电流1300A,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,该电机能否启动?再有就是变压器运行电流加上电机最大启动电流之和最大是多少时可以启动,是不能超过变压器的20%吗?变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s。
免费打赏
yaoxiaohei
2013年04月15日 21:37:49
2楼
设备启动电流与变压器运行电流之和 最多可以超过变压器额定电流多少时启动是安全的?
回复
yaoxiaohei
2013年04月15日 21:43:55
3楼
是否需要考虑 电机启动对系统的电压降?
回复
lingxuct
2013年04月16日 13:53:01
4楼
“变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,.........,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,.................变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s","该电机能否启动?"

额定电流是2099A,保护定值是4380A,电机启动电流只有1600A,可靠系数已经乘上去了,应该没问题。
回复
sl968754
2014年02月19日 10:46:38
5楼
参加学习,顶一下。
回复
机电工程刘
2014年02月23日 07:47:09
6楼

是否需要考虑 电机启动对系统的电压降?
回复
lingxuct
2014年02月24日 14:15:24
7楼
“电机最大启动电流1600A”,1600/7=229A的额定电流,约4000KW电机,在4万容量的变压器下启动,毛估估也能全压起动。

229A电流在10KV系统产生的压降也是很小的,在起动瞬间虽有1600A电流,电缆阻抗相等于串电阻起动,电机转矩也会很高,设计保护是30S,实际电机起动几秒钟就过去了,而且1600A电流也是瞬间几毫秒的时间,立即就小下来了,一点关系也没有。
回复
niziqian007
2014年03月05日 15:28:05
8楼
ccc___ 发表于 2013-4-16 13:53 “变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,………,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,.. …有问题。1、电机无法启动,原因是由于低压侧保护定值错误(具体请参照相关定值整定原则)。2、规程规定:当电机容量超过变压器容量20%时需要校核电压降,从你提供的电机启动电流判断此电机很小,不需要校核。3、国标规定:变压器应能承受出口三相短流电流下不小于2秒时间,否则,变压器质量有问题。
回复
niziqian007
2014年03月05日 15:29:42
9楼
有问题。1、电机无法启动,原因是由于低压侧保护定值错误(具体请参照相关定值整定原则)。
2、规程规定:当电机容量超过变压器容量20%时需要校核电压降,从你提供的电机启动电流判断此电机很小,不需要校核。
3、国标规定:变压器应能承受出口三相短流电流下不小于2秒时间,否则,变压器质量有问题
回复
lingxuct
2014年03月05日 16:06:37
10楼
niziqian007 发表于 2014-3-5 15:28 有问题。1、电机无法启动,原因是由于低压侧保护定值错误(具体请参照相关定值整定原则)。2、规程规定 …保护定值计算错误,电机起动时保护误动,这与电机没有关系,与人(计算继电保护的)倒有关系!变压器要求在出口处短路的电流能承受2秒钟的意思是对变压器无损伤,就是对绕组不会变形,固定不会松动,连接不会烧损。也与电机没关系?
回复
niziqian007
2014年03月06日 09:16:20
11楼
ccc___ 发表于 2014-3-5 16:06 保护定值计算错误,电机起动时保护误动,这与电机没有关系,与人(计算继电保护的)倒有关系!变压器 …我不知道您最后的那个问号是什么意思?我想说的是:变压器低压出口处的保护定值(电流和时间)不能超越变压器的短路能力。我想我的回答完全满足提问者所想知道的疑问。
回复