直流系统发生单相接地时,直流屏正负极电压是不是相等?
八0后的幸福
2013年04月15日 21:44:19
只看楼主

请教各位大侠,220V直流系统发生单相接地时,都会出线哪几种情况? 直流屏正负极电压不相等? 正对地多少?负对地多少? 还有其他 的状态吗? 怎样才能找到接地点呢? 谢谢大侠指点迷津!

请教各位大侠,220V直流系统发生单相接地时,都会出线哪几种情况?
直流屏正负极电压不相等? 正对地多少?负对地多少? 还有其他 的状态吗?
怎样才能找到接地点呢?
谢谢大侠指点迷津!

免费打赏
lingxuct
2013年04月16日 08:21:02
2楼
楼主说话不象是搞电的(或刚接触电),直流接地就是直流系统中有一点因绝缘出问题,对地电阻特别小;(哪来的单相接地?直流就二根线,还会有相序?)

“直流屏正负极电压不相等?”的问题是需要“参照点”的,直流本不接地,对地电位是感应后产生的,理想的绝缘是没有电位差的。

“正对地多少?负对地多少?”测量后得到的数据,可以分析接地故障点发生在+极还是 - 极;

如果直流屏输出电压220V,测量对地电压都远小于220V,且+ - 二个值相加大于220V,说明系统正常;
测量值一个为0,一个220V,那么0电位就是接地的一极。

“怎样才能找到接地点呢?”
用分柜停电的方法查故障点,先找出哪个柜,再在那个柜中找哪个点。

回复
八0后的幸福
2013年04月17日 17:59:21
3楼


多谢区管大人的详解!
本人刚入行不久!呵呵…
还望您见谅!我记得好像直流系统某一极发生接地,或者说绝缘下降时,某一极的电压会发生弯化,但不记得怎么变化了,是变大还是小?
如果只是绝缘下降的话,对控制或者保护回路会有什么危害吗?
接地故障或绝缘下降除了排除法还有其他的方法吗?请赐教!
回复
ycxququ
2017年03月09日 11:15:31
4楼
八0后的幸福 发表于 2013-4-17 17:59 多谢区管大人的详解!本人刚入行不久!呵呵…还望您见谅!我记得好像直流系统某一极发生接地,或者说 …正常情况下﹢对地和﹣对地分别应该是110V,如果单侧偏高或偏低,总和是220V,并不完全说明就是正常的。要检查是否有受潮或积灰太多,要做处理的。。。
回复
htht2013
2017年03月16日 14:12:44
5楼
我补充一下,电机是直流调速,变频器出线就是两个电缆,会不会是出线侧绝缘不好,导致接地故障???
回复

相关推荐