一生态园建筑,经营餐饮,请教--最好是东北的--如何设计建筑水消防?面积4000平方,单层,顶棚高度10米。此建筑定性为哪一类?个人认为,根据火灾危险性和建规条文制定的精神,可以参照丁戊类厂房进行设计(包括建筑疏散和水消防设计)。请指教。谢谢

一生态园建筑,经营餐饮,请教--最好是东北的--如何设计建筑水消防?
面积4000平方,单层,顶棚高度10米。
此建筑定性为哪一类?
个人认为,根据火灾危险性和建规条文制定的精神,可以参照丁戊类厂房进行设计(包括建筑疏散和水消防设计)。
请指教。谢谢
免费打赏
kibo
2004年11月15日 10:25:57
12楼
各位,都说可以不做喷淋,可是防火分区面积超了啊!
你说不做,给个依据好不好!
东北地区这一类建筑比较多,哪一位作过或者见过的请给个说法。
谢谢。。
回复
hahaha00001
2004年11月15日 13:07:26
13楼
没碰到类似建筑,帮不上忙~~呵呵~~
回复
kibo
2004年11月15日 23:30:55
14楼
大家都说可以不做喷淋,请给个依据!--建筑面积可是超2500平方了啊,有点建筑知识好不好!你不做喷林,防火分区又超了,建筑专业怎么弄???是你给排水是主专业还是人家建筑?
我这里请教大家的,是依据!至少你看清楚题目、内容再回答好不好!


楼 主

一生态园建筑,经营餐饮,请教--最好是东北的--如何设计建筑水消防?
面积4000平方,单层,顶棚高度10米。
此建筑定性为哪一类?
个人认为,根据火灾危险性和建规条文制定的精神,可以参照丁戊类厂房进行设计(包括建筑疏散和水消防设计)。
请指教。谢谢




2004-11-11 22:09:46  收藏 站内留言 编辑 (解除)锁定 引用
kibo 留言


注册用户
积  分 : 145
经  验 : 221


第 2 楼

无内容!




2004-11-11 22:28:15  站内留言 编辑 引用
tcwhx 留言


注册用户
积  分 : 7
经  验 : 246


第 3 楼

消火栓+灭火器即可,但各项指标不应按厂房考虑!应按民用建筑配置





2004-11-12 00:03:08  站内留言 编辑 引用
kibo 留言


注册用户
积  分 : 145
经  验 : 221


第 4 楼

按照丁戊类厂房考虑原因有:
1,此类建筑面积一般均大于2500平方,做防火分区就无法保证使用功能;
2,如果上喷淋,面积可以达到5000平方,但是净空太大,而且以火灾危险性考虑也太夸张;
3,生态园为新兴产业,消防规范无法划分此类建筑的类别,但是从火灾危险性和结构体系来讲,最接近的就是丁戊类厂房了。





2004-11-12 07:13:34  站内留言 编辑 引用
zjwzxywy 留言

注册用户
积  分 : 1
经  验 : 112


第 5 楼

同意楼上的!




2004-11-12 09:01:22  站内留言 编辑 引用
zjwzxywy 留言

注册用户
积  分 : 1
经  验 : 112


第 6 楼

同意楼上的!




2004-11-12 09:02:16  站内留言 编辑 引用
zzg1880 留言


中级用户
积  分 : 3848
经  验 : 4789


第 7 楼

可以按厂房消防设计,不过一定要设一定数量的灭火器




2004-11-12 09:24:57  站内留言 编辑 引用
sorry222 留言


注册用户
积  分 : 186
经  验 : 404


第 8 楼

我就纳闷,生态园怎么能按厂房设计那?除非是个食品厂。
经营餐饮是什么概念,有没有灶炉做饭的场所?是的话按餐厅设计,

假如按丁戊类厂房设计,其耐火等级再是一,二级别,就完全可以不设置室内消火栓系统了。

建议设置消火栓,消防水量按其他建筑(大于等于六层,或者体积大于10000立)走。




2004-11-12 12:19:49  站内留言 编辑 引用
kibo 留言


注册用户
积  分 : 145
经  验 : 221


第 9 楼

生态圆建筑就是一个钢构温室,为大空间建筑。建筑功能为餐厅,但是环境与一般餐厅差别很大。单论火灾危险性和结构形式,规范上与它最接近的就是丁戊类厂房了,但是论使用功能却是标准的餐厅。
如果按照餐厅设计由于防火分区超2500平方米要做喷淋--普通的还不行要做水炮。可是以火灾危险性来看做那个也太夸张了,简直就是不讲礼!
我考虑因为规范没有此类建筑的相应规定,只好跳出规范条文,从规范制定的精神上理解。:(




2004-11-13 16:06:58  站内留言 编辑 引用
wlg008 留言



第 10 楼

个人认为无需喷淋,只要消火栓系统,并设置一定数量的灭火器。
另个还可参照东北本地已有的类似工程先例,如果没有,可资询一下当地的消防部门意见。可以充过甲方。




2004-11-14 10:11:37  站内留言 编辑 引用
xiao_sheng_1 留言



第 11 楼

为民用建筑,
消火栓+灭火器即可,但各项指标不应按厂房考虑,又不是
第 12 楼

各位,都说可以不做喷淋,可是防火分区面积超了啊!
你说不做,给个依据好不好!
东北地区这一类建筑比较多,哪一位作过或者见过的请给个说法。
谢谢。。


2004-11-15 10:25:57  站内留言 编辑 引用
hahaha00001 留言
回复
kibo
2004年11月16日 00:05:30
15楼
大家都说可以不做喷淋,请给个依据!--建筑面积可是超2500平方了啊,有点建筑知识好不好!你不做喷林,防火分区又超了,建筑专业怎么弄???是你给排水是主专业还是人家建筑?
我这里请教大家的,是依据!至少你看清楚题目、内容再回答好不好!
回复
tcwhx
2004年11月16日 00:38:11
16楼
如果设置喷淋,净空这么大如何满足的了呢?
回复
kibo
2004年11月16日 00:51:57
17楼
16楼,广东省有大空间智能型主动灭火系统设计规程---给排水在线有下载---可以采用消防水炮。专门针对大空间建筑。
回复
kibo
2004年11月16日 19:59:52
18楼
mei
回复
ferry
2004年11月17日 17:51:16
19楼
kibo:你所说的生态园我曾在长春光顾过,对于你主张参照丁戊类厂房的说法,我认为不妥。理由是:现行规范对工业建筑和民用建筑设防的立足点不同。工业建筑侧重生产过程中的源于工艺或原材料本身的火灾危险因素;而民用建筑除考虑建筑材料及室内设施的火灾危险性外,更重视人员的活动可能导致的潜在不确定火灾危险,这一点可以从近年来规范对娱乐场所的从严修订中有所感觉。生态园式餐饮建筑属典型的民用建筑,尽管园内多绿色植物,感觉上没什么可燃物,但,一定考虑人的因素。
回复
ferry
2004年11月17日 18:33:52
20楼
至于为满足防火分区要求而设自喷,我认为不如直接采用水幕分割。按规范要求,你的工程得设置雨淋系统,这和设水炮一样不现实。而采用闭式自喷则突破规范,须与消防局协商,并且要采用大水滴快速响应系统。如此下来工程造价远高于水幕系统。
回复
kibo
2004年11月17日 21:42:37
21楼
ferry:感谢!
准备按照你的思路进行水幕分隔。谢谢。
回复