对于一个工程,一般给市政给水总水表之后,会对小区不同功能的用水设置用水水表。本人在分配水表的时候,就有一些疑问。1.总水表之后,我一般设置住宅用水水表、商业用水水表、绿化用水水表、消防用水水表。这样做会不会设置太多水表了?2.小区内的环管我一般用住宅水表之后的管道进行环管,并且环管上设置室外消火栓。。这样做是不是就把生活用水和消防用水混淆了啊?但是如果分开的话,就必须要有多一根的消防环管。。。请问大家平时是怎么设计的??
对于一个工程,一般给市政给水总水表之后,会对小区不同功能的用水设置用水水表。本人在分配水表的时候,就有一些疑问。
1.总水表之后,我一般设置住宅用水水表、商业用水水表、绿化用水水表、消防用水水表。这样做会不会设置太多水表了?
2.小区内的环管我一般用住宅水表之后的管道进行环管,并且环管上设置室外消火栓。。这样做是不是就把生活用水和消防用水混淆了啊?但是如果分开的话,就必须要有多一根的消防环管。。。请问大家平时是怎么设计的??
3.我看过很多设计,地下设的生活水池和消防水池的供水都来自同一根给水管,那么意思就是消防用水很生活用水都在一起了?
23楼
尽量分开计量用水,有利于将来管网改造,供水改造是大势所趋
回复
24楼
谢谢分享,学习了。
回复
25楼
也想问一下生活水与消防水是用同一根管道吗
回复
26楼
vick_lin 发表于 2013-4-22 20:59 谢谢了。。还有一个问题请教一下你。那么给水总表出来后就在小区连成环管,然后再从环管上接出 …小区内的给水管线可以接成环网,也就是内环,然后再从内环上,合适的地方解除枝装的其他用水,例如绿化、消火栓、住宅进户管等。如果小区给水总管只是从单一的市政给水管引入的,最好要设置两个引入管,类似小区给水总管并行两根,并分别设置水表节点,每跟的计算流量按照70%的总设计量考虑。或者最好的就是,从不同的市政给水管段上,引入两路到小区内环,但是这样虽然提高了给水的可靠性,要在引入管上增加倒流防止器。
回复
27楼
isaiaheric 发表于 2013-4-24 10:19 小区内的给水管线可以接成环网,也就是内环,然后再从内环上,合适的地方解除枝装的其他用水,例如绿化、 …好的,谢谢了
回复
28楼
个人见解,仅供参考:lol
回复