本帖最后由 qianpp 于 2013-4-17 15:54 编辑 现在的情况是一个丙类仓库,排烟风机在屋面,排烟风机配电箱在仓库内。审图提出要在屋面每个排烟风机处设置一个电源隔离箱。我想请教下,这个电源隔离箱是不是就在箱内放个隔离开关就好了?还需要断路器吗?不需要其他控制线了吧?是否需要在隔离内设置启停按钮QA TA通过控制线连到配电箱接触器,现场控制风机启停?从配电箱(4芯电缆)------现场3P的隔离开关-------排烟风机,过程是这样的吗?
现在的情况是一个丙类仓库,排烟风机在屋面,排烟风机配电箱在仓库内。
审图提出要在屋面每个排烟风机处设置一个电源隔离箱。
我想请教下,这个电源隔离箱是不是就在箱内放个隔离开关就好了?还需要断路器吗?不需要其他控制线了吧?
是否需要在隔离内设置启停按钮QA TA通过控制线连到配电箱接触器,现场控制风机启停?
从配电箱(4芯电缆)------现场3P的隔离开关-------排烟风机,过程是这样的吗?
从配电箱接触器处拉控制线(ZCN-KYJY-4X1.5)---------隔离箱风机启停按钮(控制配电箱接触器),需不需这样的控制?
消防时联动启动排烟风机还是依靠配电箱内的接触器吧?那如果这是隔离开关是断开的,那不就是联动不了了?
求各位大侠指教~~~~~~