我公司新建办公楼验收,现测量其对地绝缘电阻值11欧姆,有些偏大。那请问一般建筑物对地绝缘电阻值是多少?有相关规定吗?
我公司新建办公楼验收,现测量其对地绝缘电阻值11欧姆,有些偏大。那请问一般建筑物对地绝缘电阻值是多少?有相关规定吗?
2楼
接地电阻测试要求:
1. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
2. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
3. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
4. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
5. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
回复
3楼
概念错误,建筑物对地怎么能有对地绝缘电阻?
如果是绝缘电阻,那么11欧姆不是太大,而是太小;绝缘电阻值应该是兆欧。
如果是接地电阻,那么是大了,如果是共用接地,应该小于1欧姆
回复
4楼
应该是接地电阻值。2楼解释很详细。
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2013-4-17 21:12 概念错误,建筑物对地怎么能有对地绝缘电阻?如果是绝缘电阻,那么11欧姆不是太大,而是太小;绝缘电阻值 …我昨天刚问了 我们这避雷接地与保护接地没连接在一起,那么请问接地电阻各是多少?
回复
6楼
楼主没有这方面的概念,2楼说的全面。
回复
7楼
接地电阻应该小于1欧。
回复
8楼
同意2楼。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
同意2楼意见!
回复
10楼
沙发介绍得很详细
回复
11楼
2楼说的很详细
回复