大家好: 工作中遇到一个问题,发现空调系统回气铜管震动过大(如图片),想对管路进行优化,方案一是增加长度和U弯的宽度,方案二是直接增加U形弯长度,方案三是缩短长度,对减震这一块我不是太精,想请大家给点建议。
大家好:
工作中遇到一个问题,发现空调系统回气铜管震动过大(如图片),想对管路进行优化,方案一是增加长度和U弯的宽度,方案二是直接增加U形弯长度,方案三是缩短长度,对减震这一块我不是太精,想请大家给点建议。
2楼
除了加减震平衡块,我想知道管路上还有什么优化方案吗?
回复
3楼
还有我不知道到底是增加回气管长度震动小还是缩短回气管长度震动小,我个人认为是应该缩短,从常理看摆幅小了,震动也小了,但同事认为是应该加长,说是能吸收应力,那加长不是摆幅更大了吗?拿不定主意。
回复
4楼
市场上有减震管,装在回气管上。
回复
5楼
既然是工作的问题就分别试验下呗,空调的实验时间应该不会很久吧
回复
6楼
加长管的长度,让下面的U弯离底盘近点,不影响装配就行
回复
7楼
1.建议适当加长回气管,太短,压缩机启动时振动较大.
2.重点是装好压缩机的底脚,如果底脚装配不好,振动会很大.
仅供参考.
回复
8楼
U形弯有条件最好弯成三维弯
效果不明显的话另外
不金属编织那种软管
回复
9楼
你这个减震锤应该加在U型弯最低处,这样才有效果,如果震动还是超了,那就只能更改管路设计,加长或者改变管路走向
回复
10楼
都是一帮乱扯蛋的伙计,加减振管,编织管只对大点的机组才合适吧,这么小的机器就算加了有用人家老板也不会干,成本在那呢。
谁想的骚主意U弄弯越大越没振动呢,还又是长又是短的。:@
这压机好像是1。5P的,减振U型弯搞2个25的U型 包你没振动。就是在你这基础上加长60公分左右铜管。
搞不定找我:lol
回复
11楼
加长管的长度,让下面的U弯离底盘近点
回复