大家帮忙看下下面的 图纸请问,进线处第二排的单个电流互感器有什么用呢,百度说是给电容补偿用的,那为什么电容补偿里面已经有三个电流互感器了而且它还不直接画在电容补偿柜里
大家帮忙看下下面的 图纸
请问,进线处第二排的单个电流互感器有什么用呢,百度说是给电容补偿用的,那为什么电容补偿里面已经有三个电流互感器了而且它还不直接画在电容补偿柜里
12楼
采样,链接电容柜
回复
13楼
补偿控制器采样用的,要引至电容补偿柜的无功补偿控制器上面
回复
14楼
这个盘叫《配电总盘》配电设计规范中的无功补偿控制采样电流,就是取之A相电流互感器共用或增设一只电流互感器,也就是单独设电流互感器获取采样电流的。
回复
15楼
吧帖子顶起来 别沉了
回复
16楼
学习学习。。。。
回复
17楼
A相电流采样,电容柜补偿控制器的采样电流,电容柜里面那三个是电容柜主开关下面的做电流测量用的
回复
18楼
是给补偿器的取样电流
回复
19楼
取样电流互感器。。有三相有单相的,主要用于无功补偿柜内电容投切~
回复
20楼
是补偿控制器的采样电流, 补偿是对整个母线的补偿
回复
21楼
取样互感器·~
回复