为什么规范要求消火栓的稳压泵流量不大于5L/S ????
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年04月18日 10:31:57
只看楼主

不大于5L/S,连一个消火栓栓口流量都满足不了,怎么能达到火灾初期的灭火效果呢?同理对喷淋稳压泵流量不大于1L/S也是不理解,求高人指点。。。。。。

不大于5L/S,连一个消火栓栓口流量都满足不了,怎么能达到火灾初期的灭火效果呢?
同理对喷淋稳压泵流量不大于1L/S也是不理解,求高人指点。。。。。。
免费打赏
君临天下
2013年04月18日 10:49:07
2楼
稳压泵流量主要是起稳压作用。小于5/L,水泄露等补充这个水量,不是起灭火作用的,如果大于5L/s,能补充水量,导致消防主泵不能启动
回复
bestyupeng
2013年04月18日 15:20:22
3楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-18 10:49 稳压泵流量主要是起稳压作用。小于5/L,水泄露等补充这个水量,不是起灭火作用的,如果大于5L/s,能补充水量 …这样的话,火灾初期栓口的流量是由谁来保证的呢?????
回复
君临天下
2013年04月18日 19:17:54
4楼
bestyupeng 发表于 2013-4-18 15:20 这样的话,火灾初期栓口的流量是由谁来保证的呢?????水量有水箱重力供给
回复
bestyupeng
2013年04月19日 08:38:50
5楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-18 19:17 水量有水箱重力供给感谢回复!1.水量是由水箱充足供给没错,可是栓口流量5L/S流量谁来保证呢,或者火灾初期需要用两个消火栓那就10L/S了,这都是靠气压罐所稳定的水压保证的吗?求教。。。2.请问火灾初期稳压泵是不是就不工作了,稳压泵只有平时漏水泄压的时候才工作?
回复
君临天下
2013年04月19日 09:04:40
6楼
bestyupeng 发表于 2013-4-19 08:38 感谢回复!1.水量是由水箱充足供给没错,可是栓口流量5L/S流量谁来保证呢,或者火灾初期需要用两个消火 …规范和图集这个地方一直有争议的。按照图集火灾初期稳压泵工作,但是它不能满足水量。水量很大远大于5L/s,导致压力急剧下降,主消防泵才报警启动。不过泵启动有好多种方式。
回复
君临天下
2013年04月19日 09:05:57
7楼
bestyupeng 发表于 2013-4-19 08:38 感谢回复!1.水量是由水箱充足供给没错,可是栓口流量5L/S流量谁来保证呢,或者火灾初期需要用两个消火 …中午的时候我查一下,把原文件贴出来。
回复
伯大哥
2013年04月19日 12:36:47
8楼

高层民用建筑设计防火规范
GB 50045-95(2005年版)条文说明
7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。
30s内消防泵已经启动就可以供消防水了。
回复
君临天下
2013年04月19日 12:59:11
9楼
shen_bs 发表于 2013-4-19 12:36 高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)条文说明7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增 …嗯,规范和图集有矛盾
回复
君临天下
2013年04月19日 13:02:44
10楼
bestyupeng 发表于 2013-4-18 15:20 这样的话,火灾初期栓口的流量是由谁来保证的呢?????这个内容:“图集的内容”
回复
bestyupeng
2013年04月19日 13:06:31
11楼
本帖最后由 bestyupeng 于 2013-4-19 13:43 编辑 whadihuazhzh 发表于 2013-4-19 12:59 嗯,规范和图集有矛盾貌似是有矛盾,是不是高规只对增压水泵做了要求啊?即说的是无气压罐时候的情况啊,我看上下文没有提到气压罐。。。
回复

相关推荐