之前发到闲聊那边勒,哎,没动静。现有一关于120米单脊双坡多跨门式刚架柱脚问题求指点,晚生刚入行,望前辈指点。 介绍下,120米跨度,北方地区,打算做成单脊双坡多跨形式,如无吊车,柱脚是做成铰接可否,刚接和铰接哪个更好些呢?如有吊车,应该是刚接,如没吊车呢?还有针对这样的工程,望多提指点意见~檐口高度8米。示意图如下:上面是铰接的,下面刚接滴~哪个好些呢?
上面是铰接的,下面刚接滴~哪个好些呢?
32楼
shcjcl 发表于 2013-4-20 15:36 不懂,别瞎说误导人家,知道什么是跨度吗,还120m。。。知道门刚柱顶位移限值多少吗你说的对 确实没有仔细看看 但是如果柱高的话 风载较大 侧移不过的 可以用刚接 谢谢批评指正!
回复
33楼
谢谢楼主分享,下载学习下!
回复
34楼
刚接铰接都无所谓,受力计算都可以,主要看甲方想怎么做。
回复
35楼
铰接就行!我们在内蒙古做过150m的15米高。已施工 完毕!安全的很!
回复
36楼
在这片文章及其研讨中,收获普丰。第一次听说了摇摆柱的概念。:lol
回复
37楼
用铰接,有行车用刚接
回复
38楼
天地不言 发表于 2013-8-28 08:59 在这片文章及其研讨中,收获普丰。第一次听说了摇摆柱的概念。:o我也是吖. 刚才还百度了摇摆柱呢
回复
39楼
讨论好精彩啊,好帖子
回复
40楼
刚接传力&弯矩,铰接只传力。区别就是刚接刚性大,构造简单,成本较低。像是小厂房,或者吊车小的厂房优先考虑梁柱刚接,柱脚铰接,大吊车的厂房梁柱铰接,柱脚刚接
回复
41楼
如果门式钢架里有个局部小夹层,平台柱柱脚是铰接好,还是刚接好啊
回复