本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑 应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)
本帖最后由 xylyunlei 于 2013-4-18 21:02 编辑
应急照明四根线 红色 蓝色 双色 绿色。下面附上图纸说明和箱芯。求连接方法。箱子里面有零排和地排 新人
好多都不懂,大家多帮点忙,谢谢了:)
![IMG_0356.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/A8/rBBhH11KcFmAR8quAAJGNJ5Z4U4275.jpg)
![IMG_0357.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0358.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
44楼
应急照明的接线方式
回复
45楼
没有断路器,怎么利用消防强制点亮呢?EPS箱的配电感觉不规范,整体设计应在3KW以下吧!!
回复
46楼
路过,学习一下....
回复
47楼
楼主的图片有点....看不懂。看看说...
回复
48楼
应急照明的接线方式有好几种,如果是疏散照明,因为它是常亮的,所以直接接就可以了,对于楼梯间照明,外面一般都有个双控开关(如声控或触摸延时型),平时可当做一般照明开闭,当发生火灾时,消控中心给一个直流24V电源触发继电器,接触器动作,此时无论你双控开关在什么位置,灯均点亮。接线应为:开关下端一根火线接双控开关其中一进线端,再短接至灯充电端口;接触器下端一个火线接到双控开关另一进线端,双控开关负载端接灯的控制端K;N线和黄绿双色接地线直接从零地排接就可以了。
回复
49楼
只有分享才能学到新东西:)
回复
50楼
呵呵,你的实物照得不全啊,应该还有一个接触器,其线圈由消防控制那边引线过来控制的。
回复
51楼
呵呵,你的实物照得不全啊,应该还有一个接触器,其线圈由消防控制那边引线过来控制的
回复