一个六层坡屋顶宿舍楼,21米高,由于建筑布置原因,本来间距都很小,框架柱太占地方,也形成不了一个完整的一榀框架。于是想用异形柱算一下,不算不知道,一算发现到处是抗剪不够,于是乎调整梁高,或者改为短肢墙。这处改好,那处冒出来。改到最后,几乎大部分柱都是短支剪力墙了。之前由于考虑异形柱及建筑划分,所以柱距不大,若是变为短肢剪力墙的话,觉得太过浪费,配筋大,柱距小。 如果纯剪力墙的话,一片墙肢就得1600以上,半个房间都没了。感觉也太过浪费
各位大神,你们怎么考虑的?框剪吗?图在地板楼,请各位往下移步,帮我看看,谢谢!
12楼
几度区?我怎么感觉砖混都可以算得下来的样子~
回复
13楼
同意楼上,低烈度区,这种房子都不用的是砌体结构么?
回复
14楼
几度区啊,用框架吧,调整好柱子的位置
回复
15楼
6层楼布置这么多剪力墙不会很浪费吗,你这户型是套高层纯剪力墙结构的,用于多层个人感觉不怎么好。
回复
16楼
楼主这是几度设防区,地质条件怎么样,楼主的建筑平面很不规则,六层如果单纯采用框架布置柱子截面(中间局部处)要加大很多,而且位移比等控制计算不能满足规范要求,但是在框架里面有些位置适量的加一些剪力墙计算位移、刚度、扭转效用或许能计算满足规范要求。两者结合的结构体系框架结构内部加一些支撑(剪力墙)增加结构体系的抗侧力刚度,对结构整体稳定性,位移、经济性都能满足要求。
回复
17楼
感觉做剪力墙有点浪费
回复
18楼
果断砌体或底框结构
回复
19楼
建议做全剪,剪力墙的整体刚度好,含钢量低,框架结构主要是为了满足建筑的使用功能,不影响建筑使用功能建议做全剪,框剪经济性较差
回复
20楼
个人感觉还是做成异型柱框剪比较好,做成纯剪力墙结构有点浪费。
回复
21楼
几度区?