求指点:高不高,矮不矮,结构形式好难定!
sapor
sapor Lv.7
2013年04月18日 22:13:02
只看楼主

一个六层坡屋顶宿舍楼,21米高,由于建筑布置原因,本来间距都很小,框架柱太占地方,也形成不了一个完整的一榀框架。于是想用异形柱算一下,不算不知道,一算发现到处是抗剪不够,于是乎调整梁高,或者改为短肢墙。这处改好,那处冒出来。改到最后,几乎大部分柱都是短支剪力墙了。之前由于考虑异形柱及建筑划分,所以柱距不大,若是变为短肢剪力墙的话,觉得太过浪费,配筋大,柱距小。 如果纯剪力墙的话,一片墙肢就得1600以上,半个房间都没了。感觉也太过浪费

各位大神,你们怎么考虑的?框剪吗?图在地板楼,请各位往下移步,帮我看看,谢谢!
免费打赏
李紫轩
2013年04月23日 09:32:11
32楼
用砖混或异形柱结构
回复
ycz_yyq123
2013年04月23日 15:11:40
33楼
个人想法,你做成框剪结构是不是太浪费了啊!六层呢!高度也只有21米,甲方估计会让你调方案的。
回复
我家晕乎乎
2013年04月23日 20:05:42
34楼
抗震烈度?个人同意12楼13楼
回复
天涯沧海
2013年04月24日 09:46:47
35楼
条件不全,方案难选啊!个人感觉砖混也行啊
回复
vvvvffff007
2013年04月24日 10:05:27
36楼
这个户型好别扭 浪费的空间太多了
销售起来也有难度,建议重新设计方案
回复
全能匠人
2013年04月24日 10:25:42
37楼
有点浪费,用于小高层都可以了。配筋砌体可以试一下。
回复
fangshui580
2013年04月24日 15:04:56
38楼
感觉很浪费啊!
回复
easyshifei
2013年04月24日 16:24:29
39楼
优先选择砌体,不行的话短肢剪力墙
回复
david__kk
2013年04月24日 16:51:32
40楼
主要是看几度区了,要按你所说感觉烈度应该不会低。还有就是体型太差,扭转计算困难,我认为还是做剪力墙的好些。
回复
hnsummit
2013年04月24日 17:58:07
41楼
一般砖混,实在没办法的话 做成异型柱的。可以改下结构布置
回复