2楼
一般监理会说你翼板没凿毛横隔板凿毛不合格,然后说不准切湿接缝的连接钢筋,然后你可以解释需要从这里下人,不切下不去,然后就不鸟了之。
感觉如果非要改,可以用双面焊对应补上钢筋,太短的就凿开翼板表面露出钢筋焊接长度焊接··· ···
不知道我说的对不对。
回复
3楼
这个肯定不行,环形钢筋要相互错开不少于15倍钢筋直径长度,并且还要相互绑扎;而且每边还要加两根通长的纵向钢筋(因为湿接缝有一定宽度,必须上下补纵向钢筋)。
回复
4楼
基本都是这么做的吧。。
回复
5楼
应该把湿接缝的钢筋焊上,不让横向链接没法保障。