之前看到了haoook这篇文章,帖子是蛮老的了,但是感觉蛮实用的
  以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验谈,希望能给点带来一点在助:
  我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。
  1、每个水池要考虑集水坑(泵坑)。也许有人认为这样设置的话制模会很麻烦,但当水池要检修时,却显得很重要了~因为你可能会被池底最后一点水排不干净而烦死。
  2、每个水池要考虑设钢爬梯,以便日后检修,因为有时候梯子也是很难找到的。但有一点要注意,我们常用浮球液位计来控制水泵,在安装浮球时,要离钢梯一段距离,以免浮球缠绕在上面。
  3、水池一般不建议长度超过30m,如果超过的话就可能要设沉降缝了,这时在工艺设计时就要先考到沉降缝的位置会不会给工艺设备、管道带来影响。
  4、在方案初期和施工图阶段,与外部设计节点要清楚,比如说:自来水、车间废水(几股)、空气管、总动力(照明)电线电缆(是否要考虑变压)、周边道路、路面修复、脱臭、设备顶棚、排气管、处理后废水排放至何处、地表水取水点(给水工程)等接点应与业主或总体设计院交流清楚。一个不留神,就会给日后工程带来N多扯皮的事情。
  5、水池如果采用地下式,并用潜污泵抽水的话,建议在池旁边设阀门井,而不应将阀装在池内,尤其是生活污水等一些易产生硫化氢的气体的水池,有可能导致严重事故!这是有一条人命的教训的。
  6、阀门井、设备基础等需要防止与其它构筑物不均匀沉降引起的管道拉裂的情况发生,一般在施工时,最好和池体联在一起造,或者在做水池时,引几根钢筋出来。
  7、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。
  8、在做地下水池厌氧池时,要考虑结构设计时梁的位置,尤其梁很高时,就要注意梁的顶部加装一个通气管,用来平衡梁两边的气压,不然,你会有可能会发现,一边水位低(被气顶的),一边水位高。影响水力流动。
  9、尽量不要把配药间设计在二楼,因为这样会被工人骂的,每天背着几十公斤药上楼,那可是要不小的体力的;如果一定要设计在二楼,请不要吝啬一个不太值钱的手动/电动葫芦。
  10、不要把加氯、加药等水气大的设备和电柜放在一起
  11、工程在海边时,油漆一定要按规范做好,这钱一定不能省,不然,用了一个月的设施,像用了N年。
  今天就写到这儿吧,希望大家把实际工程中遇到的一些细节也讲一讲,因为您的一句话,可能给一个N多人节省N多钱。


免费打赏
一生为水
2014年12月02日 15:16:30
144楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。
回复
wonrui
2014年12月09日 10:33:20
145楼
实用,点赞。
回复
环保小k
2014年12月09日 11:00:55
146楼
fa2905 发表于 2013-4-26 15:55 非常感谢,污水处理工程的设计好多细节是需要注意的。比如 :进出水池的管道如果都有预埋套管的话,在水池 …那叫法兰。。。。。。。
回复
环保小k
2014年12月09日 11:02:52
147楼
ibm771 发表于 2013-5-8 13:15 我觉得,每个水池要考虑集水坑(泵坑),这个非常不现实,第一结构上难做,第二,影响结构安全第三,为了 …嗯,有道理,他其实想表达的意思是设置微小的坡度就好,但是土建上应该是不好做到的,也要考虑施工的方便
回复
北冥有煜
2014年12月10日 15:31:10
148楼
写的不错 经验总结
回复
别叫我大名
2014年12月16日 14:46:54
149楼
楼主提出来的这些问题,这些基本需要注意的顶多算是个常识:对于楼主所提的问题不敢苟同,把自己的一些想法提出来供大家讨论:①没有必要每个池子设计泵坑,如果这样做土建的人会从心底狠狠的骂你,底部过水洞连接的池子过水洞位置设一个即可,如果池子过大,需要设置多个泵坑;泵坑宜靠直角墙角设置;带泥斗的池子没必要;②做不做钢爬梯全靠个人,想做就做,做有做的方便,不做有不做的好处;③这个要看实际用地,如果狭长的地你也没办法,这又不是关键,最多是增加费用;④这部分本身就是属于前期设计工作,没弄清楚这些你还怎么进行后续的设计;⑤我从来没听说过有把潜污泵的阀门放到池内的(想知道不泄空的情况下如何开启阀门,游泳过去吗?),一般放置于池顶或吃侧壁引出;⑥如果你的构筑物真出现这么厉害的沉降,估计业主会追究土建设计的责任了;⑦自来水管的管径要根据每次配制药液的所需水量来考虑,同时还要考虑每次配制的时间和每天配制的次数综合考虑,打个比方,每天配三次,药液罐10立方,你设计的自来水管仅加水时间就要5h,再加上搅拌和输送药液到储罐的时间,操作工人会不骂你吗?个人觉得这个稍微大点好;⑧个人没碰到过梁那么大,池体液位超高那么低的情况,不过楼主说的有道理,不过如果考虑除臭楼主怎么办?⑨如果非要在二楼的话,可以考虑自动加药;10.配电柜一般单独一个房间,如果不行最好不要和用水的设备合在一起。