请教地脚锚栓方向下错了该怎么办
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年04月19日 13:55:30
只看楼主

本来设计图纸上明确表明顺数字轴方向两个锚栓间距为190mm、顺字母轴方向两个锚栓间距为110mm,可是现在土建施工单位整整给我调了个90度,而且四个锚栓所在位置均位于整个基础的一侧,很显然基础和锚栓不是在同一轴线上,而且个别地脚锚栓跟部备有木楔,我不知道是不是施工单位为了调整锚栓的垂直度砸上的,特别气人的是极个别的竟背有3块木楔。 我现在真不知道怎么办了,我把图给大家传上来希望大家给个解决办法,化学植栓和重新浇筑基础都会花费不少的钱。



本来设计图纸上明确表明顺数字轴方向两个锚栓间距为190mm、顺字母轴方向两个锚栓间距为110mm,可是现在土建施工单位整整给我调了个90度,而且四个锚栓所在位置均位于整个基础的一侧,很显然基础和锚栓不是在同一轴线上,而且个别地脚锚栓跟部备有木楔,我不知道是不是施工单位为了调整锚栓的垂直度砸上的,特别气人的是极个别的竟背有3块木楔。

我现在真不知道怎么办了,我把图给大家传上来希望大家给个解决办法,化学植栓和重新浇筑基础都会花费不少的钱。

请大家给在下指条明路,谢谢!

1.jpg

2.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
jzm008
2013年04月23日 22:34:13
12楼
要不把钢柱的钢板眼也换个方向,要不就植筋。
回复
黎落
2013年04月24日 00:41:14
13楼
只有四个螺栓,看样子估计是铰接的柱脚。这个楼主要自行确定,如果不是铰接柱脚处理起来就比较麻烦。

要是铰接柱脚的话,后植筋是没有问题的,铰接柱脚的锚栓只是起到安装定位柱子的作用的。
回复
过儿
2013年04月24日 08:33:59
14楼
居然能偏了这么多.真厉害
回复
zjxuhappy
2013年04月24日 10:47:41
15楼
验算现有的是否可行。不行,该怎么调整,怎么调整
回复
小佑佑
2013年04月24日 11:00:37
16楼
如果荷载不大 的话,焊接一块钢板上去,柱脚和钢板焊接,是否可行?
回复
tm1970
2013年04月25日 08:15:39
17楼
同意13#楼的说法,不过现场错了就是错了,建议施工单位进行整改。
回复
k933885
2013年04月25日 12:11:24
18楼
割了植筋的
回复
dumeiqi521
2013年04月25日 16:26:34
19楼
瞎搞。。。。。
回复
hemc789
2013年04月25日 21:29:14
20楼
质量事故,找他们呗
回复
赵夜香
2013年04月25日 21:48:40
21楼
拔了重新植筋 没有别的办法 让不就重做
回复