请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾?3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?
请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?
2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾?
3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?
3楼
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
回复
4楼
我们现在的做法是
发电机房和配电间都做的气体灭火系统
唯一现在有争议的是
消防控制室该如何处理
有审图提及设气体灭火
也有消防对提出设置水喷淋
回复
5楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-19 20:44 公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。那个文件啊,我只知道,公安部有个文件,要求高层建筑下面的重要的变配电 间要设气体灭火,至于是否设水喷雾,到没有规定
回复
6楼
w-jwei 发表于 2013-4-20 21:51 那个文件啊,我只知道,公安部有个文件,要求高层建筑下面的重要的变配电 间要设气体灭火,至于是否设水喷 …水喷雾是规范规定的。
回复
7楼
单建的可看看发电厂、变电所消防设计规范。
回复
8楼
消防控制室现在我们都不做气体灭火了,直接放灭火器,因为那个地方都失火了,基本上消防设施就没什么控制了,用不了了,还不如多放点灭火器。。。
回复
9楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-19 20:44 公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。我们这间的变配电所和发电机房都是设置的气溶胶,并没有做水喷雾
回复
10楼
苏公消2012 7号三十三 三十五条有相关说明
回复
12楼
变配电所和发电机房都是设置的气溶胶,并没有做水喷雾
回复
13楼
我们也用灭火器哦
回复