没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结? 根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况! 这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?
没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?
根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况!
这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?
42楼
lsc19590714 发表于 2013-10-11 06:22 找住宅户内卫生间等电位施工做法。具体记不清了。但图集上肯定有,也可以找一下你周边的设计院询问一下。很 …既然是很常规的问题,还是请你详细解答吧!
回复
43楼
住户内卫生间等电位做法:根据卫生间平方面积,利用建筑钢筋(直径不小于16的钢筋四周边做闭合焊接,闭合圈内钢筋与之有效可靠连接,用热镀锌扁钢25x4与地埋闭合钢筋可靠焊接,上引到TD等电位盒或箱
回复
44楼
这个是不是从柱子上引啊
回复
45楼
看到讨论的热烈,就是没有发现对接地疏散电涌电流的方式的半个字,就是地面整体钢板一块,不同点也有电位差,只有相对等电位,难有绝对等电位的。关键问题是要如何防止电涌浸入建筑才有意义,规范与现实都在不断完善中,不知同仁们认可否?
回复
46楼
lsc19590714 发表于 2013-10-13 10:28 住户内卫生间等电位做法:根据卫生间平方面积,利用建筑钢筋(直径不小于16的钢筋四周边做闭合焊接,闭合圈内 …“直径不小于16的钢筋四周边做闭合焊接,闭合圈内钢筋与之有效可靠连接,用热镀锌扁钢25x4与地埋闭合钢筋可靠焊接”的做法依据是哪一本图集?!
回复
47楼
hepian123 发表于 2013-10-13 23:23 看到讨论的热烈,就是没有发现对接地疏散电涌电流的方式的半个字,就是地面整体钢板一块,不同点也有电位差 …在卫生间局部等电位联结做法上“如何防止电涌浸入建筑”?!
回复
48楼
详看05D10图集。
回复
49楼
05D10-136页
回复
50楼
lsc19590714 发表于 2013-10-20 17:31 05D10-136页该页是浴室等电位联结示例,并不能回答我的问题!该做法扁钢引自“本层建筑物钢筋网”,而我的问题是“没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结”?
回复
51楼
你可以参照浴室等电位原理,仿效一下。首先应了解等电位的作用是什么?