没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年04月20日 15:40:27
只看楼主

没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结? 根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况! 这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?


没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?








根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况!








这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?

免费打赏
知乎圆桌
2013年10月23日 12:50:43
52楼
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-10-23 12:54 编辑 muyuyao 发表于 2013-10-21 15:09 该页是浴室等电位联结示例,并不能回答我的问题!该做法扁钢引自“本层建筑物钢筋网”,而我的问题 …一般像这种只有一层的厂房工程,估计卫生间没设计浴室功能,所以无需做局部等电位联结。假如这个卫生间带洗浴功能的话,卫生间地面又没钢筋的话估计没规范指明如何做。有些人说从柱内引出扁钢接至LEB箱是不可行的,容易将外界的故障电压引入浴室内,还增加了安全隐患。就好比浴室内的LEB不与大地做直接的电气连接,不然出现故障电压浴室内地面就是地电位,就更容易引起电位差发生触电事故。等电位知识还是得好好看看王老的“低压电气装置设计安装和检验”
回复
mrbonbon
2013年11月12日 10:40:25
53楼
等电位与接地是两个不同的概念,求详细解答
回复
muyuyao
2013年11月12日 14:08:21
54楼
mrbonbon 发表于 2013-11-12 10:40 等电位与接地是两个不同的概念,求详细解答要说的太多,请您先看一看02D501-2图集!
回复
翱翔雨
2013年11月12日 16:14:24
55楼
局部等电位作用就是让小范围内的所有可导电部分实现电位相等,只要设置等电位端子把所有可导电部分连通即可。就等电位本身来说和地板有没有钢筋网没有直接关系。只是如果浴室内混凝土里有钢筋的话与等电位端子连接,可以有效的保证地面的等电位。
回复
muyuyao
2013年11月12日 20:56:39
56楼
翱翔雨 发表于 2013-11-12 16:14 局部等电位作用就是让小范围内的所有可导电部分实现电位相等,只要设置等电位端子把所有可导电部分连通即可 …就等电位本身来说和地板有没有钢筋网没有直接关系。———-但愿如此!
回复
我爱喝绿茶
2014年01月06日 13:14:40
57楼
muyuyao 发表于 2013-4-22 01:25 我看过很多设计院的图纸,对此完全没有说明!!!请设计院的朋友们积极参与!!!确实是这样,没有考虑过。没有地下室,一层地面没有钢筋,这样的情况还真没有考虑过。
回复
知乎圆桌
2014年02月20日 14:46:39
58楼
muyuyao 发表于 2013-11-12 20:56 就等电位本身来说和地板有没有钢筋网没有直接关系。———-但愿如此!此主题最佳答案是什么,muyuyao 有整理出来吗?还是推荐15楼的解答吗?我仔细再看一遍得出这么一个想法:地面没有钢筋楼层,假如带有沐浴的卫生间,如何做LEB呢,只需将人有可能接触到的外露可导电部分均与LEB连接,LEB不与大地做任何连接,此时人体用手能触碰到的金属部分都处于等电位,不存在电位差。不知道此理解对不对。
回复
muyuyao
2014年02月21日 13:46:09
59楼
muyuyao 发表于 2013-5-2 18:37 的确,图集第16页相关文字部分用了如您所说的“应”和“宜”,但图例只给出了从底板钢筋引扁钢的做法。今天再次看此图的文字说明,我的结论是——该图集认为建筑物钢筋网与地面钢筋王是截然不同的两样东西,与前者的联结为“应联结”,与后者却是“宜联结”,不可思议!!!难道地面钢筋网就可以与建筑物钢筋网不联结吗???!!!
回复
muyuyao
2014年02月21日 13:55:13
60楼
guotong99 发表于 2013-9-9 22:25 额,这个确实够麻烦。当初咋没有提出这个问题?搞完了再来补救,确实麻烦啊。我是来学习的~~~某些施工单位往往各干各的,没人提出来此问题的话,电工想怎么干就怎么干,比较混乱!!!监理往往就是个摆设!!!
回复
jiangyan100
2014年02月22日 22:18:42
61楼


感谢分享。谢谢
回复