关于空调供回水管路压差旁通阀的问题
wangsonggan
2013年04月20日 16:03:58
来自于中央空调
只看楼主

主机和水泵采用变频,那么还需要装压差旁通阀吗?

主机和水泵采用变频,那么还需要装压差旁通阀吗?
免费打赏
adingkgb
2013年04月20日 18:18:48
2楼
水泵变频有下限的,如果末端有可能存在很小负荷的话,那么庞统还是有存在的需要
回复
zyhlyx
2013年04月21日 11:21:25
3楼
不需要了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dearsutao
2013年04月21日 16:36:23
4楼
我觉得需要!
回复
zssfxc
2013年04月21日 17:05:29
5楼
基本上是用不着的,装着也只是确保万一
回复
wangsonggan
2013年04月22日 18:11:06
6楼
我也感觉不需要了,我们的设计也没有设计。但是在前天的一篇机房群控文章里发现:机组是变频的,水泵是变频的,还考虑了旁通阀的开启设置。
回复
ntwto1910896220
2013年05月03日 15:48:12
7楼
新手,学习中。:lol
回复
chachababy
2013年05月06日 12:50:43
8楼
变频是为了节能,压差旁通阀是为了保证主机的冷水流量。这两样技术完全不是一回事,也谈不上冲突。末端设置了电动阀的变流量系统就应该设置旁通阀
回复
omod_1
2013年05月06日 16:21:14
9楼
压差盘通阀还是需要装的,如果不装的话再负荷小的时候,主机会频繁启动吧。
回复
z861511340
2013年05月22日 23:22:14
10楼
:)
回复
波澜不惊bobo
2013年05月23日 10:57:16
11楼
如果室内风盘装有两通电磁阀,压差旁通阀需要加的
回复

相关推荐

APP内打开