我的管子管径是32 可是没有看到32的水表 可以选25的吗
kammos
kammos Lv.2
2013年04月21日 18:41:44
只看楼主

RT可以吗可以吗

RT可以吗可以吗
免费打赏
shenhanghua
2013年04月21日 20:47:52
2楼
可以的,水表的口径不一定和管路尺寸相同,DN25的水表是家用常见口径。
回复
bjjove
2013年04月21日 21:29:01
3楼
住宅一般25管,20水表 DN25的水表就已经很大了 毕竟通常只是一厨一卫或一厨两卫
回复
xwjie
2013年04月22日 07:06:18
4楼
水表可以小一号的,好像那本规范上有
回复
抓狂
2013年04月22日 15:04:17
5楼
《建规》3.4.18,水表口径的确定应符合以下规定:
1 (此款删除);
2 用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的常用流量;
3 用水量不均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的过载流量;
4 在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量。


条文和条文解释仔细看。
回复
小时工
2013年04月22日 15:49:34
6楼
可以,变径没有问题,保证直管段跟水表的流量限制
回复
飞鱼
2013年04月22日 17:13:37
7楼
32的水表肯定是有的。

可以用25的水表,满足流量要求即可
回复
kammos
2013年04月22日 19:07:03
8楼
我知道了 谢谢大家